土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 算指标的时候门头需要建模吗
算指标的时候门头需要建模吗,门头不建模的时候指标都正常,建了门头位移比超限

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年02月24日

    j17975520
    那是因为位移是框架柱,相对剪力墙来说位移大,所以位移比就大了。尽量满足,不能满足的话,就分俩模型,适当加大门厅的配筋。
    2019-02-24 10:05:24 来自 PC 评论 举报
  • mingchunz
    没布置图。具体问题具体分析
    2019-03-11 14:32:11 来自 PC 评论 举报
  • susaner12
    看规范,计算模型不是说需要100%与实际相附的;另框架外伸的门头参与整体计算,指标确实难算,刚度太悬殊了,有门头与主体滑动支座连接的方式
    2019-06-02 00:07:02 来自 PC 评论 举报