设计冷风机冲霜排液桶时制冷设备面积怎么计算呢
设计冷风机冲霜排液桶时制冷设备面积怎么计算呢
请问冷风机热氨冲霜排液桶计算公式里需要制冷设备的体积,那我的是冷风机怎么计算呢
发布于
2019-05-14 13:29:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29064
在设计冷风机冲霜排液桶时,计算制冷设备面积需要先考虑制冷负荷和工况条件。根据行业现行规范,制冷设备面积 = 制冷量 ÷ 冷凝器换热系数,其中制冷量可以按照单位时间内的冷量计算, 如Q=mcΔt,其中Q为制冷量,m为冷媒质量流量,c为冷媒比热容,Δt为制冷量的温差。冷凝器换热系数需要考虑到冷凝器管路材料、布置方式和管道内冷媒流动状态等因素,可以参考行业规范中的相关参数和计算方法进行计算。建议在进行具体计算前,先进行必要的数据采集和分析,并与设备制造商或专业人士进行充分沟通。
2023-11-06 09:55:06
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
根据《冷冻空调和冷库设计规范》(GB 50049-2002),冲霜排液桶的容积应当为制冷器面积的2-3倍。制冷设备面积的计算方法为:室内制冷负荷除以单位冷负荷面积。具体的计算方法可以参考规范中的相关条文。同时,冲霜排液桶的材料选择和排水管道的设计也需要满足规范的要求。建议在具体设计中参考规范,确保设计方案的合理性和安全性。
2023-11-06 09:55:06
来自 PC