土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消防稳压泵的压力如何计算?
根据新的图集《17S205》中的说法,气压水罐充气压力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,稳压泵的启泵压力为Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本稳压泵启泵压力PS1均为0.18MPa即可,是不需计算了,所有系统均统一处理了吗?此图集算法与原有的计算理论有好大出入,这种算法是否正确,那压力开关的启动值,是否也是直接0.18+与稳压泵的高差即可,也无需计算?

全部回答(2 )

  • tumux_84044
    回答:消防稳压泵的压力计算,需要根据建筑设计规范中的相关条文进行计算。根据《建筑消防设计规范》(GB 50016-2014)中的规定,消防稳压泵的压力计算首先要考虑建筑的最高层楼面高度和水源的最低自来水压力。计算公式为:稳压泵扬程=楼面高度 消火栓达到楼顶所需压力 水泵本身损失 储水箱相关损失-自来水最低压力。具体计算时需要考虑各种因素,如储水箱高度、水管压降、补水和回水管路等。同时,在实际安装中还需要按照相关的规范要求进行安装和调试,确保消防稳压泵的正常运行。需要注意的是,在回答此类问题时,应当注明相关规范条文,并对其中的术语和计算方法进行详细解释,以便提问者理解。
    2023-11-06 10:00:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:消防稳压泵的压力计算需要根据其所应用的消防设施需求和相关规范进行。根据《建筑消防设计规范》(GB50016-2014)的规定,消防泵应根据设计灭火水流量和压力计算所需的扬程,而消防稳压泵则需要考虑建筑的结构高度、建筑层数、水池水位、管道长度、管径和阀门压力损失等因素,通过计算发现所需扬程后,再根据消防稳压泵的流量和扬程来计算出其压力值。具体计算公式和方法请参考消防设施相关的规范和建筑设计师手册等资料,遵循规范进行设计和施工。
    2023-11-06 10:00:06 来自 PC 评论 举报