土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 快速切换装置,在切换过程中厂内设备掉电。

       厂内设计两台发电机各带一段高压母线(1号母线、2号母线),两段母线互为备用。设计切换装置为快速切换装置,但在切换过程中总是导致厂内设备断电,使用的切换方式为串联快速切换。请问这种机组可以采用并联切换吗?

全部回答(2 )

  • 暧昧

    不可以并联切换的吧

    2020-07-01 16:27:01 来自 PC 评论 举报
  • wangzhyhh

    厂内设备断电是高压设备还是低压设备,低压设备断电是因为高压在切换过程中,低压设备控制电源电压低造成的。低压设备需加装低压延时装置或加快速切换。

    2020-07-21 08:35:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10