正在加载...
厂内设计两台发电机各带一段高压母线(1号母线、2号母线),两段母线互为备用。设计切换装置为快速切换装置,但在切换过程中总是导致厂内设备断电,使用的切换方式为串联快速切换。请问这种机组可以采用并联切换吗?
全部回答(2 )
不可以并联切换的吧
厂内设备断电是高压设备还是低压设备,低压设备断电是因为高压在切换过程中,低压设备控制电源电压低造成的。低压设备需加装低压延时装置或加快速切换。
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 606 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
不可以并联切换的吧
厂内设备断电是高压设备还是低压设备,低压设备断电是因为高压在切换过程中,低压设备控制电源电压低造成的。低压设备需加装低压延时装置或加快速切换。