       YRQ系列绕线电机水阻柜可广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业90-lOOOOKW绕线式异步电机。

     YRQ系列绕线电机水阻柜是采用特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回落中,电机起动时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使(串入转子回路时)液体电阻由大到小作无极变化,从而使电机低电流平滑起动。

       YRQ系列绕线电机水阻柜具体调试步骤如下:

1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。

2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。

3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。

4)检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。

5) 检查电源电压是否符合设备要求。

6) 在不送电机主回路电源的情况下,接通起动器电源(注意:起动器内部的空开QF1先应处于断开状态)。

7) 合上QF1、QF2,丝杆应带动极板应向上移动(复位)。若不是,应立即分断QF2,把三相电源线中任意两根倒接(即倒相),重新合上QF2,极板即自动复位。

8) 试验起动器的起动、运行、停机状态是否正常。

9) 配制液体电阻。取随设备配送的电解粉中的一半,分三等份用蒸餾水溶解后,分别倒入水箱内三个隔槽中,然后加入蒸餾水,使三格同时加满,一直加到液面离水箱盖板8-10mm左右。

10)再通电空试起、停几次(主回路不能送电),让电解粉溶解均匀。 接通主回路电源,起动电机。若起动电流小于1.3Ie,则起动器调试完毕,可正式投入使用。若电流过大或起动不了,则应调整电解液浓度。YRQ系列水阻起动柜1.jpgYRQ系列水阻起动柜2.jpg