来源:幕墙江湖 如有侵权,请联系删除。
问题1: 国外认证机构提供的认证证书中门窗传热系数U值与国内使用的K值差别多少?按JGJ/T 151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》计算得到的U值又和K值有多大差别?
K值和U值都指的是传热系数,是表征门窗幕墙保温性能的参数,衡量的是由空气温差引起的热量传递强度;从这个意义上来看二者只是符号不同。
1、U值等于K值吗?
近年来,随着我国建筑节能领域和门窗幕墙领域与国外的交流日渐增多,许多企业拿到了国外的认证证书,传热系数代号为U值。这些证书在国内工程验收领域目前无法直接使用,因为工程验收要按照验收规范要求提供相应检测报告。 但前期与相关方交流时U值和K值的差异就成了一个问题。由于欧洲计算或测试U值时使用的标准条件与国内不同,室外一般取0℃左右(和当地气候有关),而国内标准中取-20℃,且室外侧对流换热系数值也不同。
因此,EN/ISO标准条件下玻璃空腔平均温度比国内标准体系下要高10℃左右,从而导致EN/ISO标准体系下的U值高于我国的K值,部分可高约0.1 W/(m2·K)。
是不是所有U值都高于K值呢?显然不是,这取决于该U值的计算和测试条件。
举例来说,按照JGJ/T 151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》所给的条件计算得到的U值,其实就是国内的K值,因为JGJ/T 151-2008就是国内的计算标准,和国内检测标准条件一致。
2、说说传热系数K值的由来
众所周知,我国建筑节能工作起步于20世纪80年代,其标志就是我国最早的建筑节能标准JGJ 26-86《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》和JGJ 24-86 《民用建筑热工设计规程》的颁布。 其中围护结构(窗户、阳台门上部、屋顶、外墙、外门、地面及楼梯间不采暖时的楼梯间墙和户门)传热系数已经用K值表达。JGJ 26-86中的具体条文:
从该标准可以看出: K值是我国建筑节能标准体系开始就使用的传热系数代号,且除门窗外,屋顶、外墙、地面及楼梯间墙传热系数均采用K值。 这两本标准为我国后来的建筑节能设计系列标准奠定了坚实基础。 我国相关的建筑节能设计标准及历次版本主要有:JGJ 26-2018 历次版本:JGJ 26-86、JGJ 26-95、JGJ 26-2010JGJ 134-2010 历次版本:JGJ 134-2001JGJ 75-2012 历次版本:JGJ 75-2003GB 50176-2016 历次版本:JGJ 24-86、GB 50176-93GB 50189-2015 历次版本:GB 50189-93、GB 50189-2005 此外,涉及到的相关产品标准、检测标准、计算标准、工程技术规程、验收规范等一系列标准,基本上采用的都是K值,不一一列举了。
3、再说说U值的由来
除了中国, 国外主要建筑节能标准体系有欧盟EN/ISO标准体系、美国ASHRAE标准体系,这些标准体系中传热系数均用U值作为代号。 那么,U值是什么时候传到国内的呢?U值在国内引入要和我国标准体系中的采标关系密切。 国内 建筑节能领域采用U值比较早的标准有:GB/T 13475-92《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》、GB/T 22476-2008《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定》 和JGJ/T 151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》。 前两本为采标标准:
而JGJ/T 151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》基本上是ISO 15099、ISO 10077-1、ISO 10077-2、ISO 10292、ISO 9050的合体。
这些标准在采标过程中完全沿用了国际标准中的U值代号。GB/T 13475-92《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》是针对建筑构件传热系数测试时的方法和设备要求,并未直接应用于门窗幕墙传热系数的测试。
门窗传热系数测试是采用GB/T 8484《建筑外门窗保温性能检测方法》(最新修订后的名称),历次版本均采用K值。GB/T 13475采用的U值并未直接传递到门窗幕墙检测验收领域。GB/T 22476-2008《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定》是针对中空玻璃传热系数测试时的标准。
我国GB 50411《建筑节能工程施工质量验收标准》是对整窗传热系数提出要求,仅对玻璃的遮阳系数和可见光透射比提出要求,而这两个参数是按照GB/T 2680-94来检测的,因此该标准采用U值也未引起使用混乱。JGJ/T 151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》是针对整窗、玻璃、框光热性能的计算标准。由于我国建筑工程质量验收体系中目前只认可检验报告,因此该标准使用U值也未造成使用中的冲突。
4、K值、U值谁的地位高?
很显然,在我国建筑节能领域,有着类似于“上位法”地位的建筑节能设计标准话语权更高,因此我国建筑节能领域使用K值表达传热系数是主流,是建筑师、设计师、施工方、部品生产方、检验机构、监理和验收机构的通用语言。 而U值目前仅在建筑玻璃传热系数测试、门窗幕墙热工计算领域有一定程度应用。因而,二者在使用中并未造成太多混乱。
5、对K值、U值的一点建议
由于K值目前在国内应用有着更高的话语权,因此除了采标标准要符合相关规定外,建议其他标准尽可能采用K值,以避免检测和计算报告出具U值,而设计和验收却要求K值的情况。
K值和U值本质上是国内建筑节能标准体系与国际建筑节能标准体系的矛盾 ;K值在国内建筑节能领域具有“上位法”的地位,建议U值相关标准在修订时非必要的情况下向K值靠拢。
在建筑设计标准、产品标准、工程技术规范、检测标准、计算标准、验收规范等一系列的标准规范中,无论是K值、U值,还是g值和SHGC值,都是使用频率很高的术语。 同时涉及建筑师、设计师、部品生产供应企业、检测机构、监理机构、验收机构等相关方,极易造成混乱。因此,在编制和解读标准时,我们都有责任对相关术语符号进行细致研究,给出合适的表达方式,真正使标准科学合理并便于使用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
门窗幕墙
返回版块2.44 万条内容 · 139 人订阅
阅读下一篇
“挂轴式”玻璃幕墙横梁连接系统技术知识详解!来源: 城市幕墙,如遇侵权,请联系删除 目前在国内幕墙行业常见的铝合金骨架幕墙横梁连接形式主要分为以下两种: 1、角片连接; 2、销钉连接。 除去以上两种常见的幕墙横梁连接方式外,还有多种非主流的幕墙横梁连接形式,而这些结构形式由于诸多原因在行业内未得到广泛的应用。 在众多铝合金玻璃幕墙横梁连接形式中,还是角片连接系统为最经典的结构形式。在国内长期得到最为广泛的应用。一种幕墙横梁的连接系统要在行业内得到认可必须具备它的相应优点。比如角片连接系统,其优点为:结构形式简洁、受力合理、材料用量少、施工方便。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发