YLQ液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW绕线式交流异步电动机和低压鼠笼式交流异步电动机的平滑软起动,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,最低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
热敏电阻启动柜也叫热变电阻启动柜,电阻也是液体电阻,在控制原理上与液阻柜有所区别,市场上应用一般。也适用于3-10kv的大中型鼠笼式电机或同步电动机的软启动装置。工作原理是:电机的定子回路传入特质的液体电阻,当电阻通入电流后,电阻体温度逐步升高,二电阻值逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,启动转矩逐步增加,以实现电机平稳启动且降低启动电流的目的。
液阻柜和热敏电阻柜的区别:
1、液阻柜因有伺服电机控制的极板,电阻可调空间更大。热敏电阻因完全靠电阻通电后的温度来改变阻值,电阻可调性相对较弱,因工作原理液态电阻体积要比液阻柜的大不少;
2、液阻柜启动时间断;热敏电阻因温度提升无法快速完成,必须靠电阻通电后自动升温,启动时间要长的多。也因此,热敏电阻在市场上的应用并不是很多。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 613 人订阅
阅读下一篇
电机软启动装置有哪些主接线种类及常见故障电机软启动装置有哪些主接线种类及常见故障 电机软启动器的主接线方法: 1、在线型: 所有软启动器的控制器都有电动机过载保护,当软启动器在线运行时软启动器的控制器能对电机进行过载保护,不要加装热过载继电器。由于经过可控硅后的电流谐波电流非常大,所以不能加装电子式热过载继电器,否则热继的误动作使系统不能正常工作。由于可控硅比较昂贵而且更换困难,为了保护可控硅要用快速熔断器防止软启动器下口发生短路烧毁可控硅,图4A是指在经常使用的场所,软起动器的上口不加接触器,图4B是指不经常使用的场所,在停车后将软启动器的电源断开。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
回复 举报