土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YJV22-10KV电缆用于3kV输电线路

YJV22-10KV电缆用于3kV输电线路

发布于:2008-03-21 11:36:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、3kV架空线转电缆进入建筑内,约300米左右,电缆采用10kV等级的有问题吗?

2、按照电力行业标准《DL-T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,电缆长度超过50米需要在两端加阀式避雷器,如果有一端在室内那还要加吗?况且供电局电缆分支箱有这种情况也没加啊?

3、阀式避雷器现在还有用的吗?什么可以取代它?复合绝缘金属氧化物避雷器可以吗?

请各位大佬指点一二,非常感谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • han1983tao
    han1983tao 沙发
    1、可以用10KV电缆,在绝缘配合上没有关系的
    2、要装就看具体什么情况了,现在有些10KV室内开关柜出线不装是害怕避雷器爆炸。分接箱没有装是因为他们在分接箱的母排上装了避雷器的
    3、那个东西都没有人用了,都用氧化的性能比哪个好,
    2008-06-14 16:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • gdleigong
    gdleigong 板凳

    2008-06-11 23:32:11

    回复 举报
    赞同0