土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ YJV22-10KV电缆用于3kV输电线路

YJV22-10KV电缆用于3kV输电线路

发布于:2008-03-21 11:36:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、3kV架空线转电缆进入建筑内,约300米左右,电缆采用10kV等级的有问题吗?

2、按照电力行业标准《DL-T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,电缆长度超过50米需要在两端加阀式避雷器,如果有一端在室内那还要加吗?况且供电局电缆分支箱有这种情况也没加啊?

3、阀式避雷器现在还有用的吗?什么可以取代它?复合绝缘金属氧化物避雷器可以吗?

请各位大佬指点一二,非常感谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专家学者为保障电力安全建言献策

作者:中电新闻   ●加强电网建设 确保供电安全 中国工程院院士 黄其励  ●加速建设减灾应急体系  中国科学院减灾中心主任 王昂生  ●加强技术力量 完善预防机制  美国能源基金会副主席 杨富强  ●将电力发展纳入科学发展的轨道  中国投资协会能源发展研究中心副理事长 陈望祥  ●大力发展核电 重视地方电源支撑 原电力部生产司教授级高工 蒙定中  ●提升线路防覆冰综合技术  北京科技大学教授 倪文

回帖成功

经验值 +10