土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于什么情况需要设置防火门监控系统的官方答复

关于什么情况需要设置防火门监控系统的官方答复

发布于:2022-04-29 09:33:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、 2016年1月18日国家标准《火灾自动报警设计规范》管理组的回复 具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统,防火门监控系统应监视所有与人员疏散相关的常闭及常开的防火门。

二、 2017年6月6日公安部消防局的答复 某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外(常开防火门),其他防火门暂不强制要求设置防火门监控系统,但鼓励有条件的场所设置。

两种不同的答复,如何执行应根据当地主管部门的要求。需要注意的是,如果场所内无消防控制室或无火灾自动报警系统,但场所内设置了常开防火门,那么也应设置防火门监控系统。

———— / END / ————


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 未计价材料

    感谢楼主!!

    2024-05-31 17:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • 卡哇伊的狗子

    谢谢楼主分享    

    2022-05-09 13:45:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属软管及金属伸缩节的技术要求

      1.金属膨胀节和金属软管的技术要求 (1)站内一定长度(站内不超过50m,间隔不超过100m)的直管上设置不锈钢金属伸缩节和金属软管。                (2)金属膨胀节宜采用拉杆式(四杆)轴向波纹管膨胀节,工作介质为水,两端连接方式为法兰。安装金属膨胀节时,一端为固定支架,另一端的第一导向支架距膨胀节为4倍管径,第二导向支架与第一导向支架的距离为14倍管径。金属伸缩缝应按GB/T12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》标准执行,施工时应注意方法。                                                                                                                                                              (3)金属膨胀节的波纹管应为双层波纹管,材质为不锈钢SUS316L,工作压力不低于相应管道的公称压力;连接法兰由碳钢制成。波纹管膨胀节的结构应有防止不锈钢波纹管和碳钢法兰腐蚀的技术措施。                            (4)金属软管:所有给排水管道在结构伸缩缝和变形缝处均应设置金属软管,金属软管的承压等级不低于2.4MPa,金属软管两端必须设置固定支架。                                                                                                  (5)金属软管应为带金属编织网的不锈钢软管,接口形式应为法兰。金属软管材质为不锈钢和编织网,不低于SUS316L,法兰材质为碳钢。应该使用两层金属网。金属软管的结构应有防止不锈钢波纹管和碳钢法兰腐蚀的技术措施。见《波纹金属软管通用技术条件》(GBT14525-93)(6)各种规格金属伸缩节、金属软管的设置位置、变形等其他技术要求应符合施工图设计要求。

回帖成功

经验值 +10