土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 零线和地线接反了会发生什么?

零线和地线接反了会发生什么?

发布于:2022-04-29 11:23:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

我们的用电,基本是电厂那边的发电机发出来的,发电机有三相绕组,互相之间相差120°的电角度,接成星型接法时候,三个绕组之间有个公共点,叫中性点,这个中性点N,一般都接到大地PE里边,所以合起来叫PEN,如果三相绕组输出电流平衡,这条PEN线上,是不会有电流的。 如果三相电流不平衡,这条线就会有电流。 也就是说,在电厂发电机或者变压器这边,地线和零线是一条线,如果现实中地线和零线接反了(先不考虑安全问题),理论上还是一样会和相线形成电回路,而主要压降是落在火线和负载上,接反了耗电量是不会增大的。

 


 

1、如果是TN-C系统,也就是我们俗称的“三相四线制”,地线和零线在负载这边是一条线,所以地线和零线,并不存在接反的问题,反正都要接入大地的。


 
 


 

2、如果是TN-S系统和TN-C-S,也就是我们俗称的“三相五线制”,地线和零线,在用户这边是分开的。 TN-S可以看成TN-C-S的一种理想特殊状态,实际上是不存在的,我们民用电,基本上都是TN-C-S,零线是不允许接地的。 这里的地线是保护地,不是工作地。


 
 


 

3、民用的TC-C-S系统,都会后漏电保护装置,如果零线和地线接反了,漏保一般是打不上去的。


 
 


 

4、如果漏保失效了,零线和地线接反了,如果三相不平衡(一般都会存在的),地线就会带电,也就是电器外壳上会有电压,人如何触摸上了,就会触电了。


 
 


 

5、零线和地线接反了,也可能会因为某处接地问题而短接一起,如果零线接触不良或者断开,火线会通过负载串电压进来危及人身安全。


 
 


 

6、地线,很多时候都会比零线细点,接反了,如果继续工作没有跳闸,可能会产生发热,引起火灾隐患。

版权归原作者所有,如有侵权请联系删除


  • 陈伏均1
    陈伏均1 沙发

    感谢楼主分享!受益匪浅!