 高压液阻启动柜操作安全注意事项,操作安全主要注意以下事项:

  1、工厂停产大修后重新起动电机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确;  

  2、须在"允许起动"灯亮后,才可按"起动"按钮起动电机。否则应先检修起动器;

  3、电机运行时,严禁切断起动器电源或断开起动器的空气开关,这样会造成主电机跳闸;  

  4、起动器起动时正常,而运行时液温过高导致跳闸,甚至"开锅"(液阻箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起液阻箱变形甚至损坏;

  5、北方寒冷的冬季,长时间停机时,液体电阻有可能结冰。如果此时要起动主机或合上起动器的空气开关,液阻柜公司,要观察液体情况,如果结冰,对于不带加热的起动器,须想办法先使冰融化;对于带加热的起动器,须先使加热器工作,否则将导致伺服电机烧毁;

   6、带加热或循环的起动器,加热或循环完毕后,特别是长时间停机时,需要将转换开关置于运行位置,否则会循环进行加热或起动循环泵,既浪费电能,又会缩短加热器和循环泵的使用寿命。只需要起动前将转换开关置于加热或循环位置运行一次即可。1234.jpg