高压水阻柜近期有打火现象,怎么办?
高压水阻柜,高压液阻柜,高压水电阻柜,高压液体电阻启动柜开启后出现打火现象,是因水阻液蒸发液体阻值变化引起的吗?下面听听高压水阻柜厂家源创电气张工是如何解释的:
1、水电阻阻值太小在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动电流过大。原因为环境温度高或起动消耗在水电阻的能量使得溶液温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,阻值变小,一般加水至标准水位即可正常起动。
2 、负载过大轴承润滑状况不好,使得起动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过轴承后的回油温度仍很低。开起润滑设施同时辅传设备,能保证良好的润滑状况,便能正常起动。
3 、滑环短路电机滑环运行中碳粉易滞留室内,且滑环冷却效果不好,碳粉易粘附在滑环内侧。在出现水电阻阻值太小、负载过大或一般过负载的情况发生时,因碳粉粘在滑环内侧而造成对轴短路放炮,甚至烧结滑环表面。为了避免这种状况发生,要定期清理碳粉。
4 、起动电阻不平衡水电阻的绝缘筒或绝缘管机械磨损,造成绝缘介质破损,或绝缘介质厚度变薄,起动时电流击穿。使得三相电阻不平衡,起动时差动保护动作跳闸,对于损坏的绝缘器件只能更换。