土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 中央空调水系统与末端设备的清洗保养

中央空调水系统与末端设备的清洗保养

发布于:2022-05-17 13:17:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

一、中央空调系统基础知识


通常,我们所说的中央空调是 指由中央空调主机、冷却塔、空调水管、风管和空调末端设备等及其他附件所组成的空调系统。


中央空调清洗不只能够节约修理费用,还能有用防备空调病、皮肤病,优点真不少。一般清洗中央空调能够在使用1个月或者是2个月的时分清洗,最好是能够定时清洗,不要比及感觉中央空调已经很脏了才进行清洗。



二、空调不清洗的危害


1、滋生细菌,传染疾病: 由于风道通过出风口、回风口与室内形成相对封闭空间,风道内的灰尘(一般肉眼看不见)及病菌会随着空调风吹到房间各个角落,逐渐变成室内空气的污染源;同时某一个房间的病菌也容易随着空调循环风吹到其它房间形成交叉感染。


2、风管中堆积的灰尘: 会导致风阻加大、损耗能源, 空调制冷、供热效果下降。


3、风道内表面的灰尘越厚: 形成的送风阻力越大,从而使风机的负载加大,机组能力下降,设备使用 寿命降低,增加能源的消耗。


4、霉菌、真菌、细菌: 各种微生物及挥发性有机化合物会对室内空气造成污染,并 诱发眩晕症、过敏性鼻炎、偏头痛等病症。


三、中央空调水系统结垢腐蚀的危害


1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30%  。



2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至跳泵、停机。 附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和热交换, 多耗电能,造成高压运行。



3、 系统管道、换热管内壁被腐蚀,甚至穿孔,致使其寿命缩短, 增大了运行维护费用。 有关机构调研未处理的设备,设备使用寿命缩短30-50%。



4、菌类大量繁殖引起疾病(特别是“军团菌”),并生成粘泥引起垢下腐蚀和微生物腐蚀。




四、主机清洗


主机清洗的目的: 增加热交换率;减少主机负荷,降低能源消耗;防止发生腐蚀,延长设备使用寿命。



主机清洗方式:


1、物理清洗:  通过物理的或机械的方法对循环水系统或其设备进行清洗的一类清洗方法。常用的物理清洗方法有主机通炮,即通过压缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具通过换热器管子内,以除去管内的沉积物或堵塞物。 


2、化学清洗: 通过化学药剂的作用使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类清洗方法。常用的化学清洗方法有酸洗、碱洗、络合剂清洗、杀菌清洗等。化学清洗一般用来除去设备、管道内的硬质垢和弯道、接点处的沉积物。


3、主机通炮清洗:

要求铜管内壁,无水垢、杂质。注意 螺栓做防锈措施,试压不漏水。



风冷主机清洗: 清洗机水枪调到水柱状,对风冷主机的各部件冲洗一次后,使用专业的翅片清洗剂均匀喷洒在冷凝器翅片上,等待其反应,待发泡后用水枪冲洗,至无残留物,擦干。



五、末端设备的清洗保养



风机盘管/风柜清洗流程:

1、防尘布进行现场防护; 开启电源,检测风机盘管是否正常运转。

2、用工具拆下风机盘管回风箱(如有)及过滤网。

3、拆下电机及涡轮。

4、清洗过滤网及回风箱表面污垢。

5、清扫电机表面及涡轮叶片的污垢。



6、将翅片清洗剂喷洒在表冷器上进行反应.

7、待清洗剂与翅片充分反应发泡,将翅片内污垢全部分解后,用便携式专业清洗机将表冷器组翅片冲洗洁净。

8、清洗冷凝水盘、 疏通冷凝水管,如出现水管堵塞,可将便携式专业清洗机水枪取下,利用清洗机送水管进行疏通。


10、安装电机、涡轮、回风箱及过滤器; 拆下回风口并擦洗干净;清洗回风口过滤器。安装回风口及回风口过滤网;清洗送风口。


11、 开机试运行

风机清洗前后

翅片清洗前后

过滤网清洗前后

风口清洗前后


六、水处理与水质管理


水处理原理: 在中央空调冷却水系统和冷冻水系统经常投加各种中央空调水处理药剂 ,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用,使钙镁离子稳定地通过螯合物络合溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。


水处理药剂: 水处理清洗药剂加入仪器的水循环系统中,药剂分为 :缓蚀剂、阻垢剂、预膜剂、除垢剂和杀菌灭藻剂。

缓蚀剂: 可起到控制腐蚀、保护机组的作用在金属表面形成不溶于水或难溶于水的保护膜,阻碍金属离子的水合反应或溶解氧反应,从而抑制腐蚀反应;

阻垢剂: 可防止结垢。

预膜剂: 使水系统中的所有换热设备与管道的金属内表面形成一层非常薄的能抗腐蚀的保护膜。 本文来源:制冷百科公众号hvacrbk。

除垢剂: 使水中的结垢性离子稳定在水中,其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用,使钙镁离子稳定地通过螯合物络合溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。

杀菌剥离剂: 可杀灭并防止微生物、藻类生成。


水质处理要做好二个方面:

1、药剂配方,缓蚀、阻垢、杀菌哪个都不能偏废。

2、水质指标的调整,除了药剂外,水质也有对腐蚀、结垢起作用的指标,如浊度、PH、碱度、钙离子、氯离子等,必须将水质标准调节到药剂配方要求的范围,即要重视前者又要重视后者。




冷冻水系统保养

全年每月投药 1 次,每季度取水样化验 1 次。根据水样化验结果及时调整投加的药剂。 在秋冬换季不运行时期,对膨胀水箱做清洗、做油漆。



冷却水系统保养

在制冷运行阶段: 每周投药 1 次、排污 1 次;每月取水样化验 1 次;每季度清洗冷却塔 1 次。


在不制冷阶段: 南方地区不排冷却水,投加湿保剂,确保管道不腐蚀。北方地区排尽冷却水,以防冻管。对主机铜管进行通炮处理。



七、风管清洗


风管清洗的目的: 提高空调系统效率,节约大量能源,改善室内空气质量,预防疾病。延长设备寿命,减少安全隐患。


风管清洗的方法:

1、机械清洗 是用机器人等风管清洗成套设备对中央空调风管内部污染物进行检测、清理、收集、处理的物理去除方法。


2、 人工清洗 是中央空调风系统不能用机械方法进行清洗的某些部位只能用手工的方法清洗。 本文来源:制冷百科公众号hvacrbk。


3、 风系统消毒。


风管清洗作业顺序: 先清洗支风管,再清洗主风管,由远离集尘箱端口向集尘箱吸尘口推进。


支风管清洗

主风管清洗

过滤网清洗

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海建科集团建科中心科研办公楼获BRE与TüV联合颁布净零碳建筑认证先锋项目

  净零碳建筑认证先锋项目证书 项目效果图 本项目位于上海建科集团徐汇园区,地上四层、地下一层,总建筑面积6728平方米,建筑高度23.9米。项目以性能目标为导向的综合减碳技术体系,通过优化建筑布局、高性能围护结构等被动式设计策略,以及高效空调照明系统、变频节能电梯、能源管理平台、可再生能源利用等主动式技术,大幅提升建筑节能水平,减少运行阶段碳排放。

回帖成功

经验值 +10