①材料 ②设计 ③加工制作
④安装施工 ⑤工程验收 ⑥保养与维修
材料篇
· 材料示例
88系列推拉窗下滑框止水体系
安全玻璃标志
50系列平开门带欧标槽合页
50系列平开门执手
推拉门窗系列滑轮、条形锁
平开门执手
平开窗执手、传动杆、锁块
平开门锁
平开门执手
推拉门窗系列滑轮、条形锁
发泡剂、耐候胶、胶条、毛条
· 材料解析
1、铝合金门窗型材壁厚应经计算或试验确定。在设计不做要求时,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm,局部受力不够,可通过加钢衬的方式加强,满足强度和刚度要求。
2、铝合金门窗工程可根据功能要求选用浮法玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、真空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃等。
3、铝合金门窗用密封胶条应符合现行行业标准《建筑门窗用密封胶条》JG/T187的规定;铝合金门窗用密封毛条应符合现行行业标准《建筑门窗密封毛条技术条件》JC/T635的规定。
4、铝合金门窗工程用五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,应符合现行行业标准《建筑门窗五金件通用要求》JC/T212的规定。
5、铝合金门窗框与洞口间采用泡沫填缝剂做填充时,宜采用聚氨酯泡沫填缝胶。固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应做密封处理。
设计篇
· 设计问题示例
窗扇开启与水管存在冲突
窗扇被外墙的线条阻挡无法正常开启
· 设计解析
1、建筑设计
⑴ 铝合金门窗的性能、等级应由建筑设计确定,并应符合现行国家标准《铝合金门窗》GT/T8478的有关规定。
⑵ 铝合金门窗的反复启闭性能应根据设计年限确定,且铝合金门的反复启闭次数不应少于10万次,窗的反复启闭次数不应少于1万次。
⑶ 建筑外门窗的抗风压性能标准值应按不低于门窗所受的风荷载标准值(Wk)的确定,且不应小于1.0KN/㎡。
⑷ 铝合金门窗水密性能设计指标即门窗不发生雨水渗漏的最高风压力差值(△P)的计算应符合有关规定。居住及公共建筑外窗气密性能设计指标应符合现行国家标准的有关规定。
⑸ 安全规定:
① 建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃:
a. 七层及七层以上建筑物外开窗;
b. 面积大于1.5㎡的窗或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;
c. 倾斜安装的铝合金窗。
② 铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。
2、结构设计
⑴ 铝合金门窗应按围护结构设计,铝合金门窗应具有足够的刚度、承载能力和一定的变形能力。铝合金门窗构件应根据受载情况和支承条件采用结构力学方法进行设计计算。
⑵ 铝合金门窗受力杆件的挠度计算,应采用荷载标准值;铝合金门窗受力杆件和连接件的承载力计算,应采用荷载设计值;铝合金门窗玻璃的设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113规定的计算方法执行。
⑶ 铝合金门窗受力五金件和连接件应进行承载力计算。铝合金门窗与洞口连接应牢固可靠,与金属附框的连接应通过计算或试验确定承载能力。铝合金门窗构件应采用角码、插接件进行连接,连接件应能承受构件的剪力。
⑷ 铝合金隐框窗应采用硅酮结构密封胶进行结构粘结。
加工制作篇
· 加工制作问题示例
· 加工制作解析
1、铝合金门窗构件加工应依据设计图纸进行,铝合金型材牌号、截面尺寸、五金件、插接件应符合门窗设计要求,门窗开启扇玻璃装配宜在工厂内完成,固定部位玻璃可在现场装配。
2、铝合金门窗组装尺寸允许偏差应符合下表的规定。
安装施工 篇
· 安装施工问题示例
· 安装施工解析
1、铝合金门窗工程不得采用边砌口边安装或先安装后砌口的施工方法。
2、铝合金门窗的安装施工宜在室内侧或洞口内进行。
3、铝合金门窗固定连接件图示安装要求:
4、砌体墙不得使用射钉直接固定门窗。
5、铝合金门窗框安装后,允许偏差应符合右表规定。
6、开启扇、五金件安装完成后应进行全面调整检查。
7、铝合金门窗安装就位后,边框与墙体之间应作好密封防水处理。
8、铝合金门窗安装后,应清除铝型材表面和玻璃表面的残胶。
9、所有外露铝型材应进行贴膜保护,宜采用可降解的塑料薄膜。
10、铝合金门窗工程竣工前,应去除所有成品保护,全面清洗外露铝型材和玻璃。
工程验收 篇
· 工程验收解析
1、铝合金门窗工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定。
2、铝合金门窗隐蔽工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录。
3、主控项目:推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须设有防脱落措施。
4、一般项目:铝合金门窗安装工程质量验收内容分别是:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;推拉门窗扇与框搭接量。检查时,按照上述实测内容,使用相关测量工具,参照测量位置和数量,对铝合金门窗实测内容进行检查并全数记录。
保养与维修 篇
· 保养与维修解析
1、铝合金门窗工程竣工验收时,应提供门窗产品维护说明书。
2、铝合金门窗宜用中性的水溶洗剂清洗,不得使用有腐蚀性化学剂。
3、门窗的排水系统应定期检查,清除堵塞物,保持畅通。
4、门窗滑槽、传动机构、合页、滑撑、执手等部位应保持清洁,去除灰尘。
5、门窗铰链、滑轮、执手等门窗五金件应定期进行检查和润滑,保持开启灵活,无卡滞,五金件损坏应及时更换,启闭不灵活应及时维修。