一、引言
近期一个常规的空间结构项目,设计师在用3D3S建模的时候有个困惑,就是导荷的时候有个“按封闭面Z向投影导荷”的勾选框,这个是怎么回事呢?
众所周知,任何软件的荷载导荷是节省工程师荷载工作量计算的一个利器。问题在于这个利器能否用好。上图中其他选项不做详细说明。我们就讨论画红色框的这个地方怎么用。
首先还是老规矩,先说概念。投影导荷影响的是荷载作用面积。与荷载方向无关。所以上图选恒荷载的时候,默认的荷载方向相关选项是阴影无法修改的区域,因为重力的方向是向下的事实。
1、工程项目中,恒荷载是不需要按投影导荷的。(平屋面投不投影无所谓,因为结果一样,坡屋面就不行了,后面有算例对比),活荷载和屋面积雪荷载是需要投影导荷。
2、无论恒活还是雪荷载,一般情况下荷载方向是竖直向下(恒一定,其他不一定)。
3、对于风荷载,此处不需要勾选投影导荷,但是需要特别注意荷载方向是面法线方向(结合内部参考点确定)。
为了方便计算和理解,坡屋面取5x5的板块,投影面为4x5的板块。恒活风均为1KPa。
工程应用的角度,一般活荷载和雪荷载勾选Z向投影,其他都不勾选。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句