来一道难题
背景 -
福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田)
现行业主想开挖做一个地下室,已开挖地面至地梁底部,想在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻求方案去解决新倒底板与地梁之间间隙防水及底板沉降问题。
方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在垫层上直接铺反粘卷材, 然后在地梁上进行植筋进行混凝土底板浇筑。
方案1问题点 -
1. 碎石垫层上直接铺卷材,因为涉及层高问题,不加细石混凝土做找平垫层,直接在碎石垫层上铺卷材可否?
2. 地梁上植筋倒板25厘米厚的混凝土底板会增加地梁和桩基负担,是否有风险?
3. 因为是软土地基,垫层与植筋倒的底板是否会有脱层风险?如有脱空是否会有危险
方案2 # 碎石垫层5厘米厚,铺卷材,地梁不植筋 直接浇筑钢筋混凝土底板25厘米厚。
方案2问题点 -
1.因为不在地梁上进行植筋,那么后浇底板与地梁间的缝隙如何保证不渗水?考虑到软地基,底板会有沉降,地梁连着桩基础不会沉降。所以这个缝隙如何保证不漏水
2.可否将卷材作为地梁与后浇筑底板的中间夹层,底板会有沉降,到时是否会有渗水危险?
关于垫层问题 #因为是后挖地下室,地下水位较高,现在基底土层极其潮湿,这种情况是否可用碎石进行填充压平? 还是混凝土底板加厚到30CM厚度直接倒在土上?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 368 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
底板和侧壁全部新做,防水卷材上反到地下室顶,地梁和地下室底板和新增侧壁中间夹卷材;基础应该会有点富余,一层地下室结构也不重;砂石垫层上还是建议加素砼垫层,对卷材好;基底软土打点松木桩进去最好