来一道难题
背景 -
福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田)
现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。
方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。
方案1问题点-
1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否?
2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险?
3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间是否会有脱空风险?
方案2 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,地梁上不植筋 直接浇筑钢筋混凝土底板25厘米厚。
方案2问题点 -
因为地梁不做植筋,相当后浇底板与地梁没有硬连接,那么考虑软土地质及地下水位,底板会有沉降。但地梁连着管桩不会沉降,那么这个后浇底板与地梁缝隙如何考虑防水?
关于垫层的问题# 现行土质潮湿富水,垫层目前考虑用碎石垫层压实。可否不用垫层直接浇筑更厚的混凝土板?
关于卷材与地梁粘接 # 如果要将高分子卷材与地梁进行粘接,想要在潮湿环境长久可靠,一般选用什么胶水?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 368 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(15 )
还应该考虑地下室壁板的设置,在地梁的外侧或内侧,与底板的连接的细节?
现场条件允许的话,地下室壁板在地梁的外侧和地下室底板地梁下方,加建地下室空间大,外防水好操作。----
与原结构植筋连接是必须的,形成整体后,地下室上浮及下沉都均匀可控的。