1、 承插管管道接口、井室接口渗漏

1.1 设计

1.1.1管道及检查井基础当设置在软弱、易出现不均匀沉降地基和膨胀土地质时,应采取专项基础设计和相应基础处理措施。

1.1.2当检查井井室盖板覆土大于4m时,应按《排水检查井图集》06MS201-3,对盖板作加强设计或采用多层井室。

1.1.3 采用小管径的钢筋混凝土管时,设计宜增设防腐措施。

1.2 材料

1.2.1管材质量应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836的要求。

1.2.2管道用接口密封圈质量应符合国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈》GB/T 21873的规定。进场时应复检拉伸强度和拉断伸长率等主要指标。

1.3 施工

1.3.1加强管材运输、吊装过程中的成品保护工作,特别是管口的保护。下管时用柔性索兜吊或专用吊具,严禁采用钢索穿管直接起吊方式,平吊轻放,避免扰动基底和相互碰撞损坏。

1.3.2排水管地基应按设计及规范要求设置承插口工作坑,以便接口施工。保证操作阶段管子承口悬空且使管身与砂石基础接触均匀,如下图所示:

承插口工作坑示意图

1.3.3管道安放时应承口向上,从下游往上游逐节安装。橡胶圈套入前表面应均匀涂刷中性润滑剂,当管节插入时,套在插口凹槽内的橡胶圈应平直无扭曲,不脱槽。应采用手扳倒链(葫芦)合拢管节。

如下图所示:

管节安装示意图

管子承插就位、放松钢丝绳时,应复核管节的高程和中心线,橡胶圈应在承、插口工作面上。发现有橡胶圈扭曲、不均匀、脱槽等现象,应立即纠正。管道不到位时,严禁用挖掘机挪动,碰坏管子。

1.3.4管道伸入检查井内长度应符合设计要求。浇筑混凝土检查井时,对管井接口应采取管道预埋的方式,不得采用预留空洞方式。

1.3.5应按照设计图计算确定检查井人孔盖板底至井底的相对高度,应满足井室深度要求。检查井混凝土应连续浇筑,一次完成。

1.3.6在管道功能性试验验收合格后,方可进行沟槽回填。

2、雨水口收水不通畅

2.1 设计

2.1.1新建、扩建道路时,在道路纵坡最低点集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。

2.1.2道路交叉口竖向设计应明确雨水进水口位置。

2.1.3为避免雨水口井篦子受机动车碾压损坏并保证收水效果,可考虑在道路纵坡小于道路横坡的路段,采用联合式雨水篦形式,雨水篦数量可根据计算确定。

2.2 材料

雨水篦子、篦圈的材质、型号、规格等应符合设计文件和国家标准《检查井盖》GB/T 23858的规定。

2.3 施工

2.3.1在道路新增加出入口时,须联系设计单位,将雨水口位置作相应调整。

2.3.2雨水篦顶面应比其周边相邻路面低0.5~2cm,并应与路面平顺衔接,利于收水。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a我是来学习的

    很不错的资料,学习了

    2022-06-08 14:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • 隔壁王同学

    好资料,一直在找,谢谢楼主分享。

    2022-06-08 14:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到的一个题

求解决某地下电力管线工程,采用顶管施工,单管长2.5m,外径约4m,内径约3m,管道结构底部标高为-15.0m。地面下0-5m范围内为粉质黏土,6-20m范围内为细砂,以下为粉质黏土;地下水位为-5.0m,该管线现已建成并投入使用。在使用过程中,在该管线附近进行地产开发,施工单位将场地平整后的土体堆在该管线的上方,其中沿着管线长度方向堆载约60m,垂直管线方向堆载约200m,堆载高度约17m;堆载约一周左右,管线维护部门发现堆载下方管线顶部出现沿着管线方向的多道纵向裂缝,且局部发生渗水现象。试讨论(1)土体堆载是否是引发管线开裂的原因,如果是请进行解释?(2)应该采取何种应急措施控制措施减小管线继续变形开裂,具体如何实施?(3)应该采取何种加固措施对管线结构进行修复或保护

回帖成功

经验值 +10