正在加载...
地下车库剪力墙抗震等级为三级,墙洞口两侧及转角处是否需要设暗柱?
全部回答(2 )
剪力墙洞口两侧,如果洞口尺寸较大 需要设置暗柱,转角处也有暗柱
有上部结构的,要设置暗柱。没有上部结构,个人觉得看情况,如果只是挡土墙,可以不设。仅供参考
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
剪力墙洞口两侧,如果洞口尺寸较大 需要设置暗柱,转角处也有暗柱
有上部结构的,要设置暗柱。没有上部结构,个人觉得看情况,如果只是挡土墙,可以不设。仅供参考