防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!

发布于:2022-06-25 09:35:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘


石峥嵘:防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求:

1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。

2、防火卷帘可以局部替代防火墙。

3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。

4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。

5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。

详解如下:

第一章 防火玻璃隔墙

防火玻璃隔墙,是由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成,在一定时间内,满足一定耐火性能要求的非承重隔墙。

防火玻璃隔墙主要由防火玻璃构成,按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),按耐火极限分类,防火玻璃可分为0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、 3.00h五个等级。

虽然防火玻璃的耐火极限已达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但应考虑以下因素影响:

1、防火玻璃的认证检验尺寸是有限的,检验样品的长边通常在1.2m左右,实际应用中需要通过镶嵌框架和防火密封材料扩展,防火玻璃隔墙的实际耐火极限受镶嵌框架和防火密封材料的影响,加上现场施工环境影响,实际应用中的防火玻璃隔墙,难以有效保证。

2、在《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》(GA97-1995)中,仅有耐火极限最高为1h的防火隔墙,如采用耐火极限1h以上的防火玻璃隔墙,缺乏一定的理论依据。

第二章 防火卷帘

防火卷帘由帘面、导轨、箱体、卷门机、控制箱等组成,可分为钢质防火卷帘、特级防火卷帘。特级防火卷帘符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。

按耐火极限分类,防火卷帘可分为2.00h、3.00h两个类型。同样,虽然防火卷帘的耐火极限已达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但也存在以下问题:

1、防火卷帘的认证检验尺寸是有限的,目前认证检验的尺寸均为3.0m*3.0m,实际应用尺寸均大于认证检验尺寸,加上现场施工环境影响,防火性能和可靠性受到影响。

2、防火卷帘最大的不确定因素是需要通过报警联动下降,可靠性相对较低。

第三章 应用禁忌

一、防火玻璃不能替代防火墙,除规范另有规定外,防火玻璃仅能用于局部的防火墙洞口,防火玻璃的应用尺寸不宜超过防火玻璃的认证检验尺寸。

二、防火卷帘可以局部替代防火墙,防火卷帘仅应安装在以梁柱为框架的洞口,并不应对防火墙的结构造成影响,除车库、中庭等场所外,防火卷帘的应用长度,应符合《建规》6.5.3-1的相关要求。

三、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室等部位,这些部位是保证人员安全疏散的相对安全区域,不得应用防火卷帘和防火玻璃隔墙。

四、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙,疏散走道应该是固定的通道,以加强人员对安全通道的印象,不得采用临时下放的分隔措施,防火卷帘可靠性差,下放时甚至可能对疏散人群造成伤害。

五、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施,以下情况的防火隔墙和防火墙,均不得使用防火卷帘和防火玻璃隔墙:

1、设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔。

2、除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。

3、剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

4、歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。

5、医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一帆风顺00

    学习学习,谢谢楼主。

    2024-08-05 21:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • lhmqh02
    lhmqh02 板凳

    在实际应用中感觉防火卷帘轨道处密封性不是那么好,防烟肯定和防火墙比不了,认为有烟就可能传热

    2022-06-25 11:22:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 494 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火漫谈| 裙房的优惠政策,主要误区!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:裙房与高层建筑主体为同一座建筑,其建筑耐火等级、消防设施要求等与高层建筑主体同步,但防火间距、疏散楼梯、灭火救援等可有所不同,享受一定优惠。裙房与高层建筑主体之间的防火分隔形式,直接影响裙房的防火分区、安全疏散等要求。本文列示了裙房的8大优惠政策,同时提示4个常见误区。一、裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表:二、裙房的定义,3大要素:

回帖成功

经验值 +10