地梁又被称为 “导墙” “挡水反坎” “地垄” 。通常是指室内隔墙下方的构造,而现在作为室内隔墙最常用的材料: “轻钢龙骨隔墙” 。那到底什么情况下需要加地梁?什么情况下不用加地梁呢?



接下来,将从以下3个方面来和你一起分析有关地梁的工艺知识,带你理解全方位的理解地梁结构。


1、 什么是地梁?应该如何理解?

2、 规范中对地梁的要求有哪些?

3、 轻钢龙骨隔墙地梁标准做法解析!


01 .

什么是地梁?应该如何理解?

1、 地梁又被称为“导墙”、“挡水反坎”、“地垄”。通常是指室内隔墙下方的构造,一般以细石混凝土或水泥砖为主。


2、 地梁的宽度是根据隔墙宽度来定,其高度一般在200~300mm之间,具体数值根据其目的来定。


3、 从根本上来说,地梁的作用主要有2个: 一是用于稳固隔墙、二是防水抗渗。


4、 当然,在隔墙下方增加地梁的设置会直接导致隔墙的成本增加,同时还会耽搁隔墙施工工期。所以,在实际施工过程中, 一般“只有在潮湿空间会加地梁,而干区是不加地梁的”。


但是,在有些项目中,会因为业主不太土豪,或者设计师绘图时不考虑成本,所以会出现所有室内隔墙不管干湿区都会存在地梁的情况出现。


02 .

规范中对地梁的要求有哪些?

前面我们从工艺、施工的角度分析了轻钢龙骨隔墙为什么要做地梁,接下来我再从规范的角度对这个知识进行一个补充:

对于地梁,要确定是否有明文规范,主要从2个大方向来找:


一个是 关键词 ,在规范中看对围绕地梁有哪些关键词可以来检索,地梁是否属于隔墙的一部分。


而我们今天讲的是轻钢龙骨隔墙,其它常见的主要还有轻质隔墙和钢结构隔墙,所以可以从隔墙的类型来查找规范。


其次是 所在的区域 ,那无非是2种:无水区和有水区。通过这些关键词的组合来进行查找。

或者直接来看工程的质量验收规范,无论是室内装饰还是建筑装饰,看这2本规范都会给予相关信息。


1、 工程质量验收规范


那我们先看 《住宅室内验收规范》 ,在第8章提到了轻质隔墙工程,我们来看下。第八章一共就这一页,而有用的信息也就一条:隔墙工程的质量和检验方法,应符合 《建筑装饰,装修工程,质量验收规范》 的相关规定,也就是这一本。



那在这本规范中,也是第八章见到了隔墙的规范,但整体看遍兜兜转转一圈,在隔墙工程中并没有提到隔墙和地梁相关的规范, 显然从 这个方向来探求似乎行不通。


2、 隔墙类型规范查找

那我们再用第2个方法,往细了看。 就单针对隔墙类型的规范进行查找。


在总说明中,能够找到我们要的信息:总说明的第4.5条讲到, 对于潮湿房间,除了内隔墙要采用耐水石膏板外,底部应用C20细石素混凝土做墙垫, 那也就是我们说的 地梁


除了国家建筑图集,地方规范,上海市的工程建设规范, 在4.2.9中也提到了使用C20细石混凝土作为导墙,高度宜为150-200mm。


3、 砌体结构工程施工质量验收规范

好,那我们还剩后面一半: 无水区,要不要做 我们刚才在分析墙体类型时,还有另外2种常用隔墙,这2类隔墙也会做地梁。所以我对这两类隔墙的规范也进行了查找, 在《砌体结构工程施工质量验收规范》中的第九章。


它的条文说明,这本必须执行的国家规范倒为我们明确了设置地梁的目的。浇注一定高度混凝土坎台的目的:主要是考虑有利于提高多水房间填充墙墙底的防水效果。


而上面说明也提到:除多水房间外,可不需要在墙底部另砌普通、多孔、混凝土坎台。 那这个是对于轻质砌块隔墙的一条明确的国家规范,无水区不用做地梁。


我们最后来整理下现在的资料。 轻钢龙骨隔墙,在有水区要做地梁,而无水区,可以不做。


03 .

轻钢龙骨隔墙地梁标准做法解析

轻钢龙骨隔墙的地梁做法,根据地梁宽度的不同,其做法有所区别,主要可以分成以下2种做法:


1、 传统做法:


当地梁宽度≥100时,建议做法如下: 

△节点图

△三维示意图


具体施工流程如下所示:

△施工流程


2、 超薄隔墙地梁做法:


当地梁宽度<100时,建议做法如下: 

△节点图与现场示意图


具体施工流程如下所示:

△植筋支模


△准备灌浆


△完成浇筑

小结 .

好了,今天的分享就到这里,最后我们通过一张导图来总结一下今天所学的知识要点:

 