设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。
1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求?
2.水池分缝采用18m*16m合理不。
3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水池水塔烟囱设计
返回版块1.19 万条内容 · 130 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板