电气防火检测的条件、手段及内容
1、电气防火检测的基本条件
(1)应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。
(2)应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。
2、电气防火检测的主要手段
使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。
3、检查(测)内容
(1)变压器
a直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。
b用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。
(2)高(低)压配电装置
a直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。
b采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。
c采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。
(3)低压配电(端子)箱(盘)
a直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。
b采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。
c采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。
(4)低压配电线路敷设,检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。
(5)电气照明装置,检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。
(6)开关、插座,检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 475 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板