1. 市场份额
2. 技术参数
额定参数
开断等级25kA占大约 70% 的市场份额,16kA到 20占 25% 份额;
型式试验
台湾市场不需要完整的型式试验,其它国家工业客户不坚持要求通过型式试验,越南客户技术条件要求产品通过型式试验但并作为影响采购决定的关键因素;总体来说, 59%的客户要求具有型式试验证书是必须的,41%的客户没有要求;
内部故障试验
51%的客户要求必须通过内部故障试验,49%的客户没有要求。而要求燃弧试验的参数也比较低,有些客户25kA/0.1s也是可以接受的;
关门操作
34%的出线柜要求关门操作,66%没有要求;
当断路器在工作位置时门不能被打开的联锁不要求,意味着可以开门操作断路器;IEC标准并无此要求,且供应商也不提供该联锁;
柜体型式
10%的客户要求金属封闭式, 90% 要求金属铠装;
43%的工业用户接受金属封闭式开关柜;
断路器灭弧方式
绝大多数客户倾向真空断路器,目前状态是 36%的 24kV空气绝缘开关柜使用SF6断路器, 64%配用真空断路器;
断路器技术参数
满容量开断次数:
40% 10 次
6% 20 次
54% 没做具体要求
额定电流分、合数量:
44% 10000 次
8% 5000 次
48% 没做具体要求
自动重合闸:
78% 要求
22% 不做要求
控制电压:
23% 110 or 220 V DC
57% 110V DC
8% 220V DC
7% 125VDC (泰国)
5% 230VDC (台湾)
脱扣线圈
76% 1个
24% 2 个
出线回路额定电流
只有 27%的出线柜要求1250A的断路器.其余73%的客户 630A断路器就足够了;
短时耐受电流持续时间
只有新加坡和澳大利亚要求短时耐受电流时间3s. 其它国家可以接受1s的短时耐受电流;
额定频率
只有台湾地区额定频率是60Hz,其余地区频率都是50Hz;
负荷开关
绝大多数客户接受空气绝缘固定式负荷开关柜;
电缆连接
电缆后进线满足新加坡、泰国、台湾地区和越南等地客户需求.
母线绝缘
40%的客户要求, 60%的客户没有要求,台湾地区要求绝缘母线
接地开关
35%的东南亚客户要求一般的接地开关,只有 28%的客户要求必须具有关合能力的接地开关,其它的客户不要求安装接地开关 (主要是台湾地区).
开关柜尺寸
3. 主要供应商/产品型号
- ABB ZS1
- Alstom WBS
- Schneider MC-SET/NEX24
- U-Tah VD
- LG GQH-V20P
- Hitachi C-VIS
- Meiden Hiclad
- Tamco VH2
各厂家宽度尺寸
0人已收藏