土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!

暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!

发布于:2022-07-21 10:22:21 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

石峥嵘:暗装(半暗装)消火栓对防火墙及防火隔墙的影响,是非常重要且容易忽略的问题!

防火墙和防火隔墙不能随便开设洞口,当设置暗装或半暗装的室内消火栓时,洞口墙体的厚度变薄,可能对墙体耐火极限造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!

 

防火隔墙是建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。2.1

一、防火墙和防火隔墙都有一定的耐火极限要求,不能随便开设洞口,当设置暗装或半暗装的室内消火栓时,可能对墙体耐火极限造成影响,示例1的暗装消火栓箱,直接洞穿了墙体,不许可。

示例1:本示例暗装消火栓,基本洞穿了墙体

二、设置在防火墙和防火隔墙上的暗装或半暗装室内消火栓,不应洞穿墙体,必须保证一定的墙体厚度,洞口处墙体厚度应满足一定的耐火极限要求,墙体厚度可以参考对应墙体上的防火门耐火性能要求确定,示例:

1、许可设置防火门的防火墙,应采用甲级防火门,消火栓洞口的墙体厚度,其耐火极限可参照甲级防火门,不应小于1.5h。

2、防烟前室及楼梯间可以设置乙级防火门,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照乙级防火门,不应小于1.0h。

3、管道井或电缆井的防火隔墙上可以设置丙级防火门,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照丙级防火门,不应小于0.5h。

4、同理,需要设置甲级防火门的设备用房隔墙,暗装或半暗装消火栓的墙体厚度,耐火极限不应小于1.5h;需要设置乙级防火门的设备用房隔墙,暗装或半暗装消火栓的墙体厚度,耐火极限不应小于1.0h。

示例2:本示例暗装消火栓,栓箱洞口仍保证了一定的墙体厚度

示例3:本示例半暗装消火栓,栓箱洞口保证了一定的墙体厚度

三、需要说明的是,可以设置普通门的疏散走道隔墙,这类隔墙对疏散门的耐火极限无特殊要求,即使采用示例1方式的暗装消火栓,通常也被许可。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wting
    wting 沙发

    楼主的文章真不错,质量很高

    2022-07-29 08:45:29

    回复 举报
    赞同1
  • hantaisheng
    hantaisheng 板凳

    说的很到位,对不同的场所耐火极限给了详细的说明。

    2022-07-31 10:11:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本课题主要研究车身设计中的防火墙设计与建模。依照汽车的生产流程,确定防火墙的设计制作流程,之后再利用软件对三维模型进行建模,最终以CAD图纸的形式展示出来。如上传设计方案所示。在设计防火墙的过程中,需
  • 一款棕色的防火墙
  • 一款美观的防火墙
  • 防火墙除尘系统设计模型这是一款实用在工厂里,用于一些材料,材质除尘使用的设备,滚筒结构设计,滚筒内部设计了许多除尘片,用于吸附灰尘等物质实用,整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用,很不错
  • 您想在办公室里无忧无虑的自由上网吗? 您想突破网管软件限制(如聚生网管、P2P终结者、网络执法官),而随心所欲的玩各种游戏吗? 您想你在QQ/MSN不被人监控吗?
  • 最新版的瑞星个人防火墙!内有序列号和ID,欢迎下载!
  • 35套垂直绿化景墙单体植物绿植围挡绿化墙及景观树行道造型树SU模型合集
    精选35套垂直绿化景墙单体模型,集绿植围挡、绿化墙及特色景观树、行道造型树于一体,专为追求绿色生态与美观并重的景观设计项目设计。采用SketchUp(SU)格式,模型细节精致,易于整合与调整。无论是商业街区美化、住宅区绿化提升还是公共设施环境改造,这些模型都能为您的设计方案增添一抹自然与生机。
  • 送给有SN、ID号的,但又没有及时升级的同行朋友们。
  • 免注册,防止网络危害.
  • 防火墙体的施工技术交底
    锡林浩特500kV变电所工程共设4个防火墙; 2、防火墙墙体全高7.3米,设计地坪以上6.8米; 3、主变及防火墙设计地坪标高见竖向布置图; 4、每个防火墙有M-1两个,M-2一个,M-3十个,具体埋
  • 一款浅色的美观的防火墙
  • 软件不错。大家分享。
  • 变电站清水混凝土防火
    清水混凝土 串筒 商混配合比
  • 通风管穿越防火大样
    该图为地下室通风标准大样图,内容详尽,可供参考。
  • 包含原正版ZoneAlarm6.1744防火墙专业版英文原程序和汉化程序包及最新ZoneAlarm系列软件注册机,因为网易限制只能上传大小20M以下的软件,本软件原正版ZoneAlarm6.1744防
  • 主变基础及防火施工方案
    500kV纵江(东纵)变电站工程位于广东省东莞市黄江镇屏山村,场地设计高程为69.10m,拟建规模为1000MVA主变压器6组,主要建构物有控制楼、主变、500kV构架、220kV构架、主变构架等,站
  • 防火墙体施工技术交底
    1、锡林浩特500kV变电所工程共设4个防火墙; 2、防火墙墙体全高7.3米,设计地坪以上6.8米; 3、主变及防火墙设计地坪标高见竖向布置图; 4、每个防火墙有M-1两个,M-2一个,M-3十个,具
  • 110kv变电站防火墙施工图,防火墙厚度为240mm.当独立基础底板长度大于2.5m时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍。具体构造可按《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则
  • 打造安全的系统,比系统自带的要好千百陪,希望你能喜欢.它能防止木马功击,里面有我的个人使用爱好,不会设置的朋友,可以直接导入就可以了
  • 防火出钢结构屋面节点大样
    砌体防火墙伸出钢结构屋面处的节点大样,对大型钢结构厂房设计有帮助@!

阅读下一篇

安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:依《建规》5.5.2要求,相邻两个安全出口或疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m(简称“5m间距”),实际应用中,存在不少争议和误区!疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距(不小于 5m),目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。理解“5米间距”的实质和目的,可以有效规避设计中的误区!

回帖成功

经验值 +10