土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑给水的分类及给水方式

建筑给水的分类及给水方式

发布于:2022-07-25 10:25:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


1. 建筑给水系统分类

生活给水系统

生产给水系统

消防给水系统

2. 建筑给水系统所需的水压

系统所需总压力应满足最不利点的水压要求。

最不利点:水压若能满足该点的工作压力,则其他任何一点的压力都能满足。

一般,系统最高处或最远处用水量最大的地方往往是最不利点

系统所需总压力:★★★

H=H1+H2+H3+H4

H1:高程差

H2:沿程损失和局部损失之和,即总损失

H3:水流通过水表的损失

H4:最不利点所需的最低工作压力

注意:单位统一,Kpa,Mpa,mH2O

1 Mpa=100 mH2O

1 Mpa=1000 Kpa

3.1 直接给水方式

适用条件:外网水压、水量在一天的时间内均能满足室内用水需要,H0>H。

优点:系统简单,安装维护方便,投资省;充分利用室外管网压力,节能;

缺点:供水安全程度受制约;水压变动较大。

3. 2单设水箱供水方式

适用条件:

1、室外给水管网供水压力周期性不足时;

2、室外给水管网水压偏高或不稳定时.

优点:供水较可靠,安装维护简单,投资较省;

充分利用室外管网压力,节能;

缺点:需设大体积的高位水箱,增加结构荷载。

3.3 单设水泵给水方式

适用条件:室外管网压力H0经常不满足要求。

1)恒速泵给水方式

室内用水量大且均匀,多用于生产给水。

2)变频泵给水方式

当建筑物内用水量大且用水不均匀时,多用于生活给水。

优点:

① 变频泵方式高效节能;

② 减少了水质的二次污染;

③节省水箱占地面积,减少了结构负荷。

缺点:初期投资较高、管理复杂

3.4 水泵水箱联合供水

适用条件:

外网压力H0低或经常不足,且室内用水不均匀的建筑。

优点:

①水箱容积减小;

②水泵工作状态稳定,高效运行;

③可以延时供水,供水压力稳定

缺点:存在二次污染,增加结构负荷;

有水泵震动和噪声干扰

3.5 气压给水方式

在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内体的可压缩性,升压供水。

气压水罐的作用相当于高位水箱,其位置可根据需要设置在高处或低处。

适用范围:

外网水压H0低于或经常不满足室内所需水压,室内用水不均匀,不宜设高位水箱的建筑。旧建筑的改造或处于地震区,主要起稳压作用。

分类:

变压式:消防增压稳压设备采用。

优点:

灵活性大,设置位置不受限制;

缺点:

调节容积小,耗钢材多,投资大,安装维护复杂。

3.6 分区供水方式

分区原因:

建筑高度较高,为了满足上部楼层的水压要求,如果不分区,下层管网会承受较高压力。为了避免低区产生过大的静水头。造成管道及附件漏水、损坏、低层出流量大、产生噪音等,所以要分区供水。

适用范围【水规6.2.1】:

1) 系统工作压力大于2.40MPa;

2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;

3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或喷头处的工作压力大于1.2MPa。

高层建筑给水方式的类型:

① 串联分区供水方式

② 串联分区减压供水方式

③ 并联分区供水方式

一、串联供水方式

①串联供水方式

适用范围:

各分区允许设置水箱和水泵的各类高层建筑或超高层建筑。

优点:

① 水泵的扬程和流量按本区需要设计,效率高,能耗较小;

② 水泵压力均衡,扬程较小,水锤影响小;

③ 不需高压泵和高压管道,设备和管路较简单,投资较省。

缺点:

① 水泵分散布置,维护管理不便;

② 设备占用楼层使用面积较大;

③ 水泵设在楼层,振动的噪声干扰较大;

④ 工作不可靠。若下区发生故障,上部数区供水受影响。

⑤ 存在二次污染。

二、减压供水方式

②减压供水方式

适用范围:

当地电价较低,允许分区设置水箱,高度不大、分区较少的高层建筑。

优点:① 水泵数量少,管道简单,投资较省。② 设备布置集中,维护管理简单。

缺点:① 建筑全部用水均要经水泵提升至屋顶水箱,能耗较大。

② 水箱容积大,结构负荷大,对建筑结构和抗震不利。

③ 下区供水受上区供水限制,供水可靠性较差。

④ 需要高压水泵和管道,设备费用增加。

⑤ 存在二次污染。

减压阀供水

适用范围:

中间楼层不允许设水箱,当地电价便宜。

一般用于高度不大、分区较少的高层建筑。

优点:① 节省了建筑的使用面积。

② 设备布置集中,维护管理简单。

缺点:①能量浪费大。

② 需要高压水泵和管道,设备费用增加。

③ 减压阀须备用,当减压阀出现故障管网超压,应有报警措施。

④ 存在二次污染。

三、并联供水

并联供水方式

适用范围:

中间楼层允许设水箱的高度超过100m高层建筑。

优点:

① 各区供水自成系统,互不影响,安全可靠。

② 升压设备布置集中,维护管理简单。

③各区水箱小,占地面积少。

缺点:

① 上区供水泵扬程较大。

②存在二次污染。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人能提供一套全套的220KV电站图纸吗?

有人能提供一套全套的220KV电站图纸吗?不胜感激

回帖成功

经验值 +10