源自丨中天建设集团
止水帷幕是地 下水控制的主要技术措施,止水效果是否可靠有效,直接关系到整个工程的安全。 全国各地几乎每年都有隔水失败事例的报道,一旦发生 止水帷幕渗漏水怎么办?本文总结处理方法及防治措施,以供参考。
原因1: 采用搅拌桩等围护结构作为止水帷幕时,由于桩机提升速度快,搅拌不均匀,桩体搭接不严密等原因,止水帷幕产生缝隙。
原因2: 灌注桩、地下连续墙等围护结构因设计不合理,挖土不规范等原因产生过大位移,引起维护体开裂。
方法1:如已发生渗漏则采取压密注浆补漏或采用高压旋喷桩补漏等有效措施。
方法2:当出现位移较大及坑壁裂缝渗水的现象时,应停止土方开挖,并采取紧急补救措施;及时回填反压土并进行加固补漏。
措施1: 严格审查基坑支护、止水帷幕的设计方案。
措施2: 深层搅拌桩施工时,应严格施工管理,把好施工质量关,控制桩间咬合搭接宽度,控制桩身垂直度,确保搭接严密,尤其是水灰比和喷浆提升速度,均应按规范和设计要求施工。
措施3: 地下连续墙施工时,应严格按照规范和设计要求施工,搭接处须严密,确保浇灌混凝土的质量,并在混凝土中掺入防渗剂。