目前,国内90%以上的精装修项目中,都是使用轻钢龙骨做为基层骨架来应对复杂多变的吊顶造型,因此,作为项目施工人员,理解吊顶轻钢龙骨的构成与常见质量通病的发生原因就尤为重要。
01
吊顶施工时
需要把控的要点都有哪些?
不管什么类型的吊顶造型,处理手法,只要骨架是金属骨架,都应该符合的相关规定,这些条项针对所有类型吊顶的设计把控都适用。
轻钢龙骨吊顶平面节点图△
1)规范规定,室内空间的吊顶吊杆的间距不能 >1500mm ;但我们建议在平顶下,吊杆的间距应 ≤1200mm ,在 有跌级造型 的吊顶下,吊杆间距应 ≤1000mm ,且采用直径 不小于φ8 的吊杆。
轻钢龙骨吊顶平面节点图△
2)为与板材的规格搭配(通常板材规格为 1200mm*2400mm),次龙骨一般有 3种排布模数 , 300mm、400mm、600mm ,大多数项目的间距为 400mm;间距越小,吊顶越稳固。
3)在吊顶龙骨末端,吊杆需距主龙骨末端距离 ≤300mm ,目的是防止间距过大,造成吊杆末端不受力,影响吊顶安全性。
存在质量隐患的做法△
优化后的做法△
4)灯槽部位轻钢副龙骨应深入灯槽底部,加强灯槽部位龙骨刚度避免开裂, 不建议只用木板或石膏板做灯槽支撑。
转化层与反支撑△
5)天花吊筋长度 >1500mm 的部位应设置 反支撑或转换层 ,反支撑垂直长度 >1500mm 时,则必须设置转换层;转换层与反支撑常用50*50角钢进行设置。
注:其实反支撑和转换层是差不多的,做法都是为了让吊杆的长度不大于 1500mm,只是用法有所差别。
遇到风管时吊杆的处理方法△
底部视角△
内部视角△
6)当吊杆与其他设备,管道相遇时,应采取以上处理方式进行作业。
7、侧板不管是木板还是金属骨架,均需 单独安装吊筋 ,且间距建议 ≤1200mm ;若侧板造型较重,则需采用角钢作为吊筋,吊筋与木侧板造型通过用对接螺栓固定。
标准工艺流程△
轻钢龙骨断面尺寸允许偏差:(单位mm)
02
吊顶施工时
有哪些常见质量通病?
1、吊顶相邻两排主龙骨、同排主龙大吊和副龙挂钩未正反安装
问题图片△
原因分析:
1)未进行技术交底;
2)未按照《轻钢龙骨内隔墙》03J111-1 操作规范进行施工。
正确图片△
预防/解决措施:
1)施工前按照已批准的技术交底进行全员交底;
2)轻钢龙骨吊顶相邻两排主龙骨、同排主龙大吊及副龙挂钩都必须正反扣安装。同时注意大吊穿心螺丝必须拧紧,主、副龙骨的卡件必须卡紧。
2、吊顶造型转角处变形、开裂
问题图片△
原因分析:
1)副龙骨做基层,封石膏板,造型拼装,长度过长,侧面板容易变形;
2)整体造型只靠顶面主龙骨吊挂,侧面板无支撑点;
3)轻钢龙骨之间的连接不牢固,转角部位刚度不够未进行加固,造成骨架变形,导致顶板不平、开裂;
4)吊顶上管路、设备未独立固定而是固定在吊顶龙骨吊筋上,引起骨架晃动;
5)吊顶面积过大,未设置伸缩缝;
6)吊顶内吊筋高长度大于 1.5 米,未设置反支撑,造成吊顶整体不稳定。
正确图片△
预防/解决措施:
1)用主龙骨对顶板基层进行加固;
2)造型侧板上加主龙骨,增加强度以免造成骨架变形,导致顶板不平、开裂;
3)轻钢龙骨之间的连接必须牢固可靠,造型转角处要进行加固处理,封石膏板时,转角处可先封一层 L 型 0.5mm 厚白铁皮,再封石膏板;
4)吊顶内管路、设备要独立固定在建筑承重结构上和吊顶的吊筋保持一定的距离(GB50210-2001.6.1.12);
5)吊顶空间的长度超过 15 米,或超大房间应设置伸缩缝;
6)吊筋长度大于 1.5 米时,应设反支撑(GB50210-2001.6.1.11)。
图文源网络资料整理,侵权即删