知识点:泡沫喷淋系统设计
1、工程概况
本案例为甲类厂房,占地面积约3902平方米,建筑面积约4217平方米 .建筑高度为10.00米。根据工艺要求需要设置泡沫喷淋系统,主要危险介质为甲苯。搜搜其特性如下:
甲苯,是一种有机化合物,化学式为C7H8,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,混合物的体积浓度在较低范围时即可发生爆炸。低毒,半数致死量(大鼠,经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性,有刺激性。
2、灭火方式确定过程
若根据一般设计思路查看石化规及建规,该建筑不需要设置自动喷淋系统,设计室内消火栓及室外消火栓、加上灭火器ok。
理由是甲类厂房、防火分区也满足建筑要求。根据如下条文,没有自动喷淋要求。
3、泡沫系统设计依据
那么我们来看看泡沫系统设计规范要求:
泡沫喷淋系统适用范围2种情况:
第一种情况是针对非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所,第二种情况是水溶性液体室内场所。
都是针对室内场所,非水溶性好说,但对水溶性仅仅适合存放量不超过25L/m2,或者超过该数据但有缓冲物的场所。什么叫有缓冲物?比如金属桶或金属板之类的缓冲物,水溶性液体厚度超过25mm,灭火也是切实可行。
泡沫水喷淋系统工作次序通常是先喷泡沫,然后喷水冷却。分雨淋系统和闭式系统两类。其中闭式系统又分为预作用、干式、湿式系统。
4、选用泡沫水雨淋系统和闭式系统的主要规定:
A、泡沫-水雨淋系统
1)流淌面积大,超过465平米的甲乙丙类液体场所。
2)净空高度大于9m的场所
3)不能靠泡沫混合液或水稀释有效灭火的水溶性液体场所。
B、闭式泡沫-水喷淋系统
系统的作用面积为465平米或者小于465平米时按照防护区实际面积。
可以看出最大的区别点就是火灾大小,小区域火灾采用闭式系统,大区域则采用雨淋系统。
5、本工程的泡沫系统选择
根据前述概况,本工程建筑高度10m,属于净空大于9m的场所,须采用泡沫-水喷淋系统。选用水成膜泡沫液,供给强度按照6.5-8L/min.m2计算,混合液供给时间10min,泡沫混合液和水连续供给时间60min,按照泡沫喷淋区域的防火分区最大面积24*74设计,混合液流量为240L/s,初估泡沫混合液量142立方,3%混合比,泡沫液量4.5立方,加上管道残存量至少5立方泡沫液。消防水供给量约为240L/s,消防供水管约DN350.
选用胶囊式压力式比例混合装置单个比例混合器最大量为200L/s,建议采用平衡式泡沫混合装置,常压泡沫液罐,泡沫液泵单独供送泡沫液,或者并联压力式比例混合装置供给泡沫混合液。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 538 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但是雨淋阀开启灭火,也是通过温控报警启动或者手动报警启动,真的烧起来了,流淌面积是多少?也是说不太清楚!
回复 举报
泡沫-水雨淋系统关键点,需要确定可燃液体的流淌面积,偌大一个防火分区按照整个流淌面积计算的话,水量太大,假如工艺能够根据存装可燃液体的容积大小,基本确定一个流淌面积区域,我们就可以按照流淌面积计算泡沫-水雨淋水量。比如最大存量100kg的量0.1立方,按照流淌液体厚度1mm,则流淌面积约100平米!