土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!

耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!

发布于:2022-08-10 14:56:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

石峥嵘:在防火窗、防火门、防火玻璃、防火卷帘的产品标准中,耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,确有乱象,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了!

 

耐火极限包括承载能力、完整性或隔热性三项指标,对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,通常只需要对耐火完整性和隔热性进行判定,并以此进行分类。

参考专题:耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别!

分述如下:

一、耐火极限的概念:

1、耐火极限是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。

图片

2、通常情况下,对于非承重吊顶构件和非承重垂直分隔构件,只需要依据《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》(GB/T9978.1)中的相应规定,对构件耐火的完整性和隔热性进行判定。

3、对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,也是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件。

图片

二、防火窗:

1、判定依据:《防火窗》(GB16809-2008)

2、防火窗的耐火性能分类与耐火等级代号如下:(4.2.2

图片

3、如上表所述,防火窗分为隔热防火窗(A类)和非隔热防火窗(C类),隔热防火窗满足耐火完整性和耐火隔热性要求,非隔热防火窗仅满足耐火完整性要求。

三、防火玻璃:

1、判定依据:《建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)

2、和防火窗类似,按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),简称A类防火玻璃和C类防火玻璃:

图片

3、防火玻璃按耐火极限可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。

4、参考专题:

防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?

防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!

四、防火卷帘:

1、判定依据:《防火卷帘》(GB14102-2005)

2、防火卷帘按耐火极限分类如下:

图片

注1:钢质防火卷帘,指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

注2:无机纤维复合防火卷帘,指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。注:无机纤维复合防火卷帘已停用。

注3:特级防火卷帘,指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

注4:特级防火卷帘本身就必须具备防烟性能,因此没有单独的防烟性能分类。

五、防火门:

1、判定依据:《防火门》(GB12955-2008)。

2、防火门按耐火性能的分类及代号:

图片

3、和防火玻璃、防火窗、防火卷帘不同的是,通常情况下,我们很少使用部分隔热防火门(B类防火门)和非隔热防火门(C类防火门),都是使用同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的隔热型防火门(A类),其中最常用的是甲级、乙级、丙级防火门

图片

4、参考专题:

防火门控制及监控系统-争议、解读、应用

子母式防火门-主要概念及应用误区

防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用

防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!

六、综述:

对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件。

在这些产品标准中,虽然耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了!


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一帆风顺00

    编制的很详细,很到位,谢谢

    2024-07-24 06:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • wting
    wting 板凳

    楼主的文章真不错,质量很高

    2022-08-10 15:39:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.6 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。 防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至120mm左右,各厂家略有不同)。 如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,代表防火门的外框尺寸分别为0.9m和2.4m,实际洞口净宽度可能不到0.8m,不符合要求。

回帖成功

经验值 +10