土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 预制混凝土构件模具设计与制作

预制混凝土构件模具设计与制作

发布于:2022-08-12 16:46:12 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]

一、预制混凝土构件模具设计一般规定

混凝土预制构件模具以钢模为主,面板主材选用Q235钢板,支撑结构可选型钢或者钢板,规格可根据模具形式选择,应满足以下要求:


1.模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性,保证在构件生产时能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力及工作荷载。


2.模具应支、拆方便,且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。


3.模具的部件与部件之间应连接牢固;预制构件上的预埋件均应有可靠固定措施。


二、设计体系

现有的模具的体系可分为


可采用独立式模具和大底模式模具(即底模可公用,只加工侧模具)。


独立式模具用钢量较大,适用于构件类型较单一且重复次数多的项目。


大底模式模具只需制作侧边模具,底模还可以在其他工程上重复使用,本文主要介绍该类模具体系。


主要模具类型


大底模(平台)、叠合楼板模具、阳台板模具、楼梯模具、内墙板模具和外墙板模具等。


三、设计要点

外墙板和内墙板模具防漏浆设计


构件三面都有外漏钢筋,侧模处需开对应的豁口,数量较多,造成拆模困难。为了便于拆模,豁口开的大一些,用橡胶等材料将混凝土与边模分离开,从而大大降低了拆卸难度。


边模定位方式


边模与大底模通过螺栓连接,为了快速拆卸,宜选用M12的粗牙螺栓。在每个边模上设置3-4个定位销,以更精确地定位。连接螺栓的间距控制在500-600mm为宜,定位销间距不宜超过1500mm。




预埋件定位


预制混凝土构件预埋件较多,且精度要求很高,需在模具上精确定位,有些预埋件的定位在大底模上完成,有些预埋件不与底模接触需要通过靠边模支撑的吊模完成定位。吊模要求拆卸方便,定位唯一,以防止错用。


模具加固


对模具使用次数必须有一定的要求,故有些部位必须要加强,一般通过肋板解决,当楼板不足以解决时可把每个肋板连接起来,以增强整体刚度。


四、使用要求

编号


由于每套模具被分解的较零碎,需按顺序统一编号,防止错用。


组装


边模上的连接螺栓和定位销一个都不能少,必须紧固到位。为了构件脱模时边模顺利拆卸,防漏浆的部件必须安装到位。


吊模等工装的拆除


在预制混凝土构件整齐养护之前,要把吊模和防漏浆的部件拆除。选择此时拆除的原因为吊模好拆卸,在流水线上,不占用上部空间,可降低蒸养窑的层高。


混凝土几乎还没强度,防漏浆的部件很容易拆除,若等到脱模的时候,混凝土的强度已到20mpa左右,防漏浆部件、混凝土和边模会紧紧地粘在一起,极难拆除。所以防漏浆部件必须在蒸汽养护之前拆掉。


模具的拆除


当构件脱模时,首先将边模上的螺栓和定位销全部拆卸掉,为了保证模具的使用寿命,禁止使用大锤。拆卸的工具宜为皮锤、羊角锤、小撬棍等工具。


模具的养护


在模具暂时不使用时,需在模具上涂刷一层机油,防止腐蚀。


独立式模具用钢量较大,适用于构件类型较单一且重复次数多的项目。


大底模式模具只需制作侧边模具,底模还可以在其他工程上重复使用,本文主要介绍该类模具体系。


(内容来源于网络,侵删)

知识点:预制混凝土构件模具


相关推荐:

    装配式混凝土结构异形预制构件的吊点布置




  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    预制混凝土构件预埋件较多,且精度要求很高,需在模具上精确定位,有些预埋件的定位在大底模上完成,有些预埋件不与底模接触需要通过靠边模支撑的吊模完成定位。吊模要求拆卸方便,定位唯一,以防止错用。


    2022-08-12 17:38:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

标准化设计

返回版块

1181 条内容 · 67 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PC建筑外墙板接缝宽度设计

装配式建筑外墙板接缝宽度的设计是关系密封质量的一项重要工作。预制混凝土外墙板接缝宽度应根据工程项目所在环境的极限温度变形、风载荷、地震作用下的层间位移、密封胶最大拉伸-压缩形变量以及施工安装误差等因素设计计算。接缝宽度的控制主要参考现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第4.3.9条的规定,计算公式如下:  Ws=dc+de+α△Tb/A式中 :

回帖成功

经验值 +10