土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱变中关于是否安装接地刀和位置的疑问。

箱变中关于是否安装接地刀和位置的疑问。

发布于:2008-03-29 11:29:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有环网箱变和终端箱变各一台,箱变中高压柜的一次系统连接如下(图一)。
问:
1.终端箱变中进线柜的进线端是否必须安装接地刀?理由是什么?
2.终端箱变中进线柜如果需要检修,柜体中安装的接地刀的是否合理,还是应该由检修人员自行挂接地线?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
3.终端箱变中进线柜分闸后,操作人员此时未分开环网柜时,合上了终端箱变中进线柜的接地刀,导致三相接地。那么从这点上说,接地刀的安装是否合理。?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
4.在电力行业标准中,关于接地刀的安装是怎么样的?
5.出线柜的出线端带有接地刀的作用是什么。

本人为初学,电力中以人的安全为首,那么电力设备中的各种设计,是否也应该以人的安全为主,如果这样一些设备的设计似乎不合理。
其次如果用电单位因为可能存在不规范操作,那么我们应该以保证电网安全,还是保证人员安全?

谢谢大家帮我解疑!

1206761999197.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • linx8849
    linx8849 沙发
    没画断口,直接短路,嘭!什么都看不见了。:time: :call:
    2009-08-10 15:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • yyc815001
    yyc815001 板凳
    这个应该不是接地刀的
    大家可以把它想像成三工位的隔离开关
    分闸后自动接地
    接地刀不是这样的画法
    2009-08-08 21:58:08

    回复 举报
    赞同0