知识点:分散式洁净空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
B1、分散式
对生产工艺单一,洁净室分散,不能或不宜合为一个系统,或各个洁净室无法布置输送系统方式和机房,应采用分散式洁净空调系统,在该系统中把机房、输送系统和洁净室结合在一起,自成系统。在分散式洁净空调系统中,在各个洁净室或邻室内就地安装净化和空调设备或净化空调设备。净化空调设备可以是一个定型机组产品,它具有净化功能,但处理的风量较少,往往不能满足较高洁净度的洁净室所需风量,系统处理过程往往是一次回风系统。
B2、全分散式
由于净化空调设备内风机要克服热交换盘管、通道及几级过滤器的阻力,所需压力很高。为了安装于设备内,体积不可能很大;如采用较高转数来达到所需压力,噪声震动又较大。国内设备状况,这类机组发展较慢。众所周知,洁净室内除了一些必要设备外,尽可能把设备设置在室外,加上人员人数严格控制等,洁净室的热湿负荷通常比普通空调室小,但需风量却比一般空调室大,这就从另一个角度限制了净化空调设备的使用范围。为了解决这一题,分散式净化空调系统中,可以将风机过滤器单元等局部净化设备,如层流罩、FFU等,放在洁净室内,或设置于邻室、套间,顶棚内等处而与洁净室相联。或利用邻室、套间,顶棚等作静压箱,并在内设置普通空调机组,以作混风和空调处理用。它的处理过程可看作二次回风。空调机组实际上是一个小型空调系统,它的冷源通常采用压缩式制冷机组,热源在容量不大和要求灵活性大时可采用电热。空气处理设备主要是制冷机的蒸发器,电加湿器及电加热器。当洁净室温度,湿度全年的控制精度要求较高,可采用恒温恒湿机组,它能自动调节空气温湿度,以维持室内一定温度,湿度。当洁净室仅要求夏季舒适性空调,即仅在夏季降温去湿,可采用冷风机组。它与恒温恒温机组主要区别在于没有自动控制(采用手动控制),电加湿器和电加热器。如果是容量小的空调机组(冷量小于7kW,风量小于1200m 3/h)可做成窗台式。容量大的(冷量小于70kW,风量小于20000m3/h)为立柜式。
上述这种将空调和净化两种功能分开处理,不仅解决洁净室热湿负荷小、处理风量大的难题,而且使系统更为灵活。由于利用套间或顶棚作静压箱,使空气环路断面大,而且输送路线短,对空调机组和净化设备的风机压头要求不高,因此相应噪声与能耗也不高.净化设备也可适应洁净室需要,采用多种形式,与空调机组各自优势互补,相得益彰;
这种形式在我国应用很广泛。但是这种系统的新风往往只是靠套间或顶棚等产生负压而渗透进来,不能有效控制,无法满足室内卫生要求。洁净空间内可通过送风量差值控制来建立正压,但在套间中的负压并不一定使室外新风通过新风过滤器进入套间,往往透过其他途径(从走廊及窗等)渗入,套间内浓度很不稳定.这样不仅会影响过滤器寿命,而且也可能涉及到洁净空间内的洁净度,这是一个易被忽视的问题。解决办法,像郑州中索环保科技有限公司采取“劣势纠正多功能”洁净效用组合单元方式,可在套间增设亚高效新风净化单元机组。配有可调风量风机,使套间内保持正压,稳定套间内空气浓度;保证洁净空间内新风补给。根据工艺需要,也可以用中效新风净化机组。
全分散式净化空调系统的最大特点就是灵活、简易。它可满足不同房间的不同送风要求。当室内热湿负荷变化时,调节系统反应快,也不影响其他各室进风参数,洁净空间小而单一,管理比较方便,洁净度也易保证。加上没有输送管系及专用机房,节约了输送能耗及沿途冷热损失和污染,减少了辅助占地面积。另外空调机组体积小,现场安装工作量少,操作使用也方便,不需要专门熟练操作工人。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d46464801.html
某药厂实验室风冷冷水机组洁净空调系统设计施工图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 440 人订阅
阅读下一篇
集中式洁净空调系统的特点以及常用形式知识点:集中式洁净空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)集中式洁净空调系统特点如下 1、在机房内对空气集中处理,送入进各洁净级别洁净室。 2、设备集中于机房,噪声和振动较容易处理。 3、可控制多个洁净室,方便各洁净室同时使用。 4、集中处理后的洁净空气送入各洁净室,以不同的换气次数和气流形式来实现各洁净室内不同的洁净度。 集中式洁净空调系统适用于工艺生产连续、洁净室面积较大、位置集中,噪声和
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发