土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 差压控制的要点

差压控制的要点

发布于:2022-08-29 13:26:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

知识点:差压控制

来源:网络,如有侵权,请联系删除



压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。例如洁净厂房必须保持一定的正压使外界未经净化的空气不会进入净化区域,保证洁净级别;并且通过对各净化区域的不同的压差控制,达到净化分区的作用,在GMP中就要求空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于10帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。

洁净级别相同的区域,产尘量大的区域保持相对负压;洁净级别相同的区域,关键区域保持相对正压。洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,并应按生产工艺要求决定维持正压差或负压差。

洁净区内有些房间(如固体制剂车间的粉碎间)在工作期间有粉尘产生,在顶送乱流气流的作用下将使整个房间受到污染。为了不使粉尘污染其它房间使房间对其它房间保持相对负压。对空调净化系统来说,送风管路将因过滤器积尘而造成阻力变化,影响送风量,造成室内压力的波动。

压差表:据国家GMP药品生产验证指南对洁净厂房的要求,一般对洁净区(室)压差的测量选用用2000-60Pa微压差计,对初、中效空气过滤器的过滤段压差检查选用2000-125、250、500Pa微压差计。

图片
当压差显示低于标准时,首先确认压差表是否完好,然后在保证洁净室换气次数的条件下适当关闭回风口阀门。如无效则适量开大高效送风阀。如仍达不到要求,则检查高效是否堵塞,方法是测量风量,如高效堵塞则进行更换。当压差显示过高时,在保证洁净室换气次数的条件下适当关小进风阀,开大回风阀。如压差显示远大于正常值,必须用高效检漏仪对高效进行检漏。

注意点:在压差调节时须随时关注其他洁净室(区)的压差情况,因为个别风口进行局部调整时,会对整个系统的风量分配发生影响,从而影响其他区域(房间)压差。

问题:如下图所示,两个不同区域之间压差表显示4Pa,应如何调节?

图片
洁净室维持不同的压差值所需的压差风量,根据洁净室特点,一般采用换气次数法确定。换气次数:

D万级洁净区换气次数≥12次/小时;

C万级洁净区换气次数≥15次/小时;

B级洁净区换气次数≥25次/小时;

A级层流区风速≥0.45米/秒±20%。

推荐资料:

某千级工厂车间洁净空调系统设计图



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调箱的一般结构

知识点:净化空调箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 新风、回风段:新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。 新风: 空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;

回帖成功

经验值 +10