1 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014



6.6.2 叠合板应按《混凝土结构设计规范》设计,并应符合下列规定:


①叠合板的预制板厚度不宜小于60mm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm;



(注:叠合板图集中现浇层最小为70mm,便于电气管线施工,预埋管线层为20mm(不考虑管线交叉时)、30mm (入户电缆穿管时)、40mm(考虑管线交叉时))。


640.png

 叠合板厚度组成剖面


640.jpg

 普通管线三管线两交叉




②当叠合板的预制板采用空心板时,板端空腔应封堵;


③跨度大于3m的叠合板,宜采用桁架钢筋混凝土叠合板;


④跨度大于6m的叠合板,宜采用预应力混凝土预制板;


⑤板厚大于180mm的叠合板,宜采用混凝土空心板。



6.5.5 预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽,并应符合下列下列规定:



1预制板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面。


粗糙面的面积不宜小于结合面的80%。凹凸深度不应小于4mm。


640.png

640.png

640.png

2 叠合板设计内容


①板厚的选取。 预制底板通常取60mm; 后浇叠合层厚度: 按国标图集取70mm、80 mm、90mm、100mm,其中100mm用于屋面等部位,对于住宅阳台等无管线部位后浇层可取为60mm。

②配筋计算与现浇板计算方式相同,最小配筋率按0.15和45ft/fy最大值选用,穿越后浇带的钢筋直径宜选8。

③桁架钢筋的布置。桁架钢筋的高度为叠合楼板厚度减60mm。

④预制层与现浇层抗剪验算。

⑤吊点设计。

⑥预制层预留预埋。