近日,由上海建筑设计研究院提供建筑设计和技术咨询的 临港新片区PDC1-0401单元H01-01地块(酒店部分) ,顺利通过上海市超低能耗方案评审,成为 “上海首个评审通过的超低能耗公共建筑项目”, 同时也是 “全国最大超低能耗公共建筑项目”。
全国最大的超低能耗公建项目
上海市首个超低能耗公建项目
技术特点
气候响应设计
以被动优先,主动控制的设计理念进行设计。酒店和会展沿轴线拉开,连接部分设置为架空连廊,保持人行区域良好的风环境。
酒店布局位于地块南侧,裙房设计为南向退台式,顺应夏季主导风向,将环境风顺着梯台方向引导,减少场地风速过大或出现旋涡区等情况。
通过室外风环境优化设计,微调建筑形体及布局,保证1.5m处行人可感知风环境区域的人体舒适度。
外立面遮阳设计
立面设置遮阳,南向、东向、西向设置不同的尺寸的水平遮阳。塔楼酒店客房外立面顺应建筑造型设计,在满足室内采光的基础上合理设置外遮阳,减少室内空调能耗;裙房每层设置大挑檐,将外遮阳节能构件与屋顶空间复合化设计,在增加屋顶绿化面积的同时,利用挑檐做外遮阳,达到降低建筑表面辐射,减少能耗的效果。
结合房间不同功能进行建筑外立面虚实比例设计,由于裙房进深较深,自然采光和通风条件较不利,因此设计了结合天窗的采光中庭优化设计方案,提升了大进深空间内区的采光。
???????????????????建筑风环境设计
从方案阶段开始对建筑风环境进行推敲模拟,通过建筑表面风压,确定利于室外风顺利进入室内的开窗位置。 并结合立面造型,酒店每一间客房至少设置一扇开启窗,从而满足室内换气次数的需求。
高性能围护结构
采用断热铝合金、低辐射三玻两腔玻璃等措施,提高了建筑围护结构的保温隔热性能,减少热损失,可以有效地提高建筑的气候适应性。
项目在节点设计上打破常规做法,运用防水透汽膜、防水隔汽膜对关键节点进行创新设计,尽可能阻断热桥并提高围护结构整体的气密性和水密性,预期实现建筑气密性符合室内外正负压差50Pa下,换气次数每小时不超过1次,从而减少渗漏损失。
可再生能源建筑一体化设计
项目结合建筑整体造型,利用BIM辅助设计进行太阳能光伏板建筑一体化设计,达到建筑美学与科学技术的高度统一。 将太阳能光伏设置在北侧会展的金属屋面和南侧酒店裙房的采光中庭屋顶上。
光伏面积约1.4万m2,光伏发电量约 1332.46 MWh/a。
采光顶玻璃为三玻两腔钢化超白玻璃,电池芯片位于外侧的双玻夹片中,可有效吸收太阳辐射得热,起到隔热作用