中压配电室能否往爆炸危险区域垂直穿管基本资料: 中压配电室位于一层,防止园区16台10KV开关柜 中压配电室与地下一层爆炸危险区域之间设置有一层封闭空腔,避免中压配电室位于爆炸危险区域正上方; 爆炸危险区域位于地下一层,内部设置有3台天然气锅炉、2台天然气电机; 问题: 中压配电室楼板能否直接开孔(直径100mm),下穿(穿越空腔)至地下一层爆炸危险区域? 查了好多规范没有对此类情景的描述。 请各位大佬帮着出谋划策,不胜感激。