土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ “实测实量 数据上墙”操作指引

“实测实量 数据上墙”操作指引

发布于:2022-09-06 11:02:06 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]















数据上墙, 是指在工程项目各阶段实测实量时,将相应的质量数据在测量部位或就近墙面上明确标示。 “100%实测实量,用数据诠释质量”, 通过这种简单明了的数据展示,无需过多文字赘述,即可让施工管理人员及现场操作人员直观了解每个部位的质量状况,便于发现质量缺陷并及时整改维修,也便于工程质量的数据统计、总结及评比


   

数据上墙示例


实测实量数据上墙涵盖主体工程和装修工程的各个阶段, 以最主要的 主体工程三大阶段为例进行说明:


数据上墙管理办法


1
数据上墙的流程


主体工程实测实量涵盖混凝土、砌体及抹灰三大阶段的共约20项数据,施工现场根据工程特点确定测量项目,制作表格并定制上墙表格,各阶段在测量完成后及时将数据标注于相应墙面。


数据上墙的常规 内容 是:测量项目、合格标准、实测数据、测量人员、测量日期、结论等。


   
   
   

各阶段数据上墙表格示例


数据上墙的常规 流程 是:施工单位逐层逐套测量,2天内完成全数检查、数据上墙及资料记录,监理单位1天内完成复核并签字,甲方工程师跟踪抽查完成复核签字。混凝土工程在拆模后三日内完成;砌体工程在砌筑后三日内完成;抹灰工程在抹灰后三日内完成。


施工单位应认真执行数据上墙工作,对不合格项目及时维修整改,通过“数据诠释质量”的管理思想,不断提升施工工艺及质量水平;监理单位应严格复核,监督施工单位对不合格项目的限期整改,整改完毕后重新测量并复核,直至合格为止。


     
     
     

     

实测实量数据上墙


2
数据上墙的方式


数据上墙的基本要求是表格及 文字清晰并可持久留存,以往的 传统做法是制版喷漆: 根据数据上墙内容要求编制表格后,用铁皮复刻出镂空模板,在上墙的部位扶住模板再喷漆喷涂。


   

传统做法操作复杂且上墙质量不好


这种传统做法制版复杂成本高,操作不便捷,而且在喷漆喷涂后,上墙表格的成型质量不好。那么,有没有便捷易施的好方法呢?


数据上墙的新方式 来了!


采用数据上墙专用印章(表格及内容可随意定制),只需轻松一盖章,表格就清晰印在相应位置, 操作便捷,上墙质量好!


   

新型做法操作便捷且上墙质量好


   

   

免费设计 · 专业保障 · 厂家直销 · 质优价廉


实测实量数据上墙专用印章

定制热线: 15618966778

长按识别二维码添加定制


善建文化针对 建筑工程实测实量应用场景,推出 数据上墙专用印章,章面 选用专用墙体印章棉,采用专业雕刻机深度雕刻,印迹清晰、经久耐用 ,厂家直销提供 质优价廉的 一站式专业服务。


数据上墙操作指引


数据上墙选定墙面印章的方式后,表格内容的确定是关键,主要是根据实测实量的要求,选取能反应各阶段施工质量的各项数据指标,基于国家、行业及企业规范给出合格标准,编制表格制作印章并上墙,实测实量完成后填写实测数据。


比如以中建三局某项目为例,依据《中建三局住宅工程精益建造实施指南》附表要求,结合项目实际情况,编制实测实量表格,制作印章后完成数据上墙:


《中建三局住宅工程精益建造实施指南》附表

     
     
     
     

编制表格→制作印章→表格上墙→填写数据


各阶段的实测实量数据及具体测量方法如下:


1
混凝土工程


依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土工程实测实量的常规上墙数据包括5项:


(1)截面尺寸偏差

【数据说明】反映层高范围内剪力墙、柱施工尺寸与设计尺寸的偏差。    
【合格标准】[-5,10]㎜。    
【测量方法】使用5m钢卷尺测量:选取地面向上300及1500㎜位置各测一次。    

(2)表面平整度

【数据说明】 反映 层高范围内剪力墙、柱表面平整程度。    
【合格标准】[0,8]    
【测量方法】使用2m靠尺和楔形塞尺测量:墙长度小于3m时,选取左上及右下角两处,以45°角斜放靠尺测量,共两尺;墙长度大于3m时,增加墙体中间一处,水平放靠尺测量,共三尺;跨洞口部位必测。    

(3)垂直度

【数据说明】 反映 层高范围内剪力墙、柱垂直程度。    
【合格标准】[0,10]㎜。    
【测量方法】使用2m靠尺测量:(1)墙长度小于3m时,选取距墙左右两边30㎝处,竖放靠尺分别接触底部和顶部测量,共两尺;墙长度大于3m时,增加墙居中位置,竖放靠尺测量,共三尺;墙体洞口一侧必测。(2)柱选取四面中的两面,竖放靠尺分别接触底部和顶部测量,共两尺。    

(4)顶板水平度极差

【数据说明】 反映 同一房间内混凝土顶板的平整程度。    
【合格标准】[0,15]㎜。    
【测量方法】使用激光扫平仪和塔尺测量:用激光扫平仪打出一条水平基准线,选取距顶板天花线30㎝处4个角点以及板跨中心处1点,共5点,分别测量顶板与水平基准线的垂直距离;以最低点为基准点,计算另外四点与最低点的偏差。    

(5)楼板厚度偏差

【数据说明】 反映 同跨板厚度的施工尺寸与设计尺寸的偏差。    
【合格标准】[-5,8]㎜。    
【测量方法】采用测厚仪(非破损法)或冲击钻与卷尺(破损法)测量:在楼板跨中1/3处选取一点,(1)采用非破损法时,将测厚仪的发射头与接收头分别置于楼板上下两侧的同一位置,仪器显示两头间距即为板厚。(2)采用破损法时,楼板钻孔后用卷尺测量孔眼厚度即为板厚。    


施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目,制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。


     
   
   

   

印章及上墙示例(表格及文字均可定制)


2
砌体工程


依据《砌体结构工程施工质量验收规范》,砌体工程实测实量的常规上墙数据包括3项:


(1)表面平整度

【数据说明】 反映 层高范围内砌体墙表面平整程度。    
【合格标准】[0,8]。    
【测量方法】使用2m靠尺和楔形塞尺测量:墙长度小于3m时,选取左上及右下角两处,以45°角斜放靠尺测量,共两尺;墙长度大于3m时,增加墙体中间一处,水平放靠尺测量,共三尺;门窗洞口处在45°斜角位置再各测一次。    

(2)垂直度

【数据说明】 反映 层高范围内砌体墙垂直程度。    
【合格标准】[0,5]㎜。    
【测量方法】使用2m靠尺测量:墙长度小于3m时,选取距墙左右两边30㎝处,竖放靠尺分别接触下坎上沿和斜顶砖下沿测量,共两尺;墙长度大于3m时,增加墙居中位置,竖放靠尺测量,共三尺。    

(3)门窗洞口尺寸偏差

【数据说明】 反映洞口施工尺寸与设计尺寸的偏差    
【合格标准】[-10,10]㎜。    
【测量方法】使用激光测距仪测量:以砌体边对边,各测量2次洞口宽度及高度净尺寸,选取与设计值的偏差最大值。    


施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目,制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。


     
   
   

   

印章及上墙 例(表格及文字均可定制)


3
抹灰工程


依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》及各地分户验收规定,抹灰工程实测实量的常规上墙数据包括11项:


(1)墙面平整度

【数据说明】反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。    
【合格标准】[0,4]。    
【测量方法】使用2m靠尺和楔形塞尺测量:墙长度小于3m时,选取左上及右下角两处以45°角斜放靠尺测量,选取距离地面20㎝一处水平放靠尺测量,共三尺;墙长度大于3m时,增加墙体中间一处水平放靠尺测量,共四尺;门窗洞口处在45°斜角位置再各测一次。    

(2)墙面垂直度

【数据说明】反映层高范围内抹灰墙体垂直程度。    
【合格标准】[0,4]㎜。    
【测量方法】使用2m靠尺测量:墙长度小于3m时,选取距墙左右两边30㎝处,竖放靠尺分别接触地面和顶板测量,共两尺;墙长度大于3m时,增加墙居中位置,竖放靠尺测量,共三尺。    

(3)室内净高偏差

【数据说明】反映室内净高实测值与设计值的偏差程度。    
【合格标准】[-20,20]㎜。    
【测量方法】使用激光测距仪测量:选取距地脚边线30㎝处4个角点以及地面中心处1点,共5点,分别测量找平层地面与天花顶板的净高实测值,与设计值比较得出偏差值。    

(4)顶板水平度极差

【数据说明】反映同一房间内腻子完成后顶板的平整程度。    
【合格标准】[0,10]㎜。    
【测量方法】使用激光扫平仪和塔尺测量:用激光扫平仪打出一条水平基准线,选取距顶板天花线30㎝处4个角点以及板跨中心处1点,共5点,分别测量顶板与水平基准线的垂直距离;以最低点为基准点,计算另外四点与最低点的偏差。    

(5)阴阳角方正

【数据说明】反映层高范围内抹灰墙体的阴阳角方正程度。    
【合格标准】[0,4]㎜。    
【测量方法】使用阴阳角尺测量:选取对观感影响较大的阴阳角,在地面向上300及1500㎜位置各测一次。    

(6)房间开间/进深偏差

【数据说明】反映同一房间开间/进深实际尺寸与设计尺寸之间的偏差。    
【合格标准】[-10,10]㎜。    
【测量方法】 使用激光测距仪测量:同一房间内按开间/进深方向测量墙体两端距离,各得两个实测值,与设计值比较找出最大偏差值    

(7)方正度

【数据说明】反映同一房间方正程度。    
【合格标准】 [0,10]㎜    
【测量方法】 使用5m钢卷尺和激光扫平仪测量:据墙体30~60㎝处弹出方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后沿长边墙方向选取三点,测量与控制线之间的距离,计算这三个实测值之间的极差    

(8)地面平整度

【数据说明】反映同一房间找平层地面平整程度。    
【合格标准】 [0,4]㎜    
【测量方法】 使用2m靠尺和楔形塞尺测量:选取地面 左上及右下角两处以45°角斜放靠尺测量, 地面中间区域平行放靠尺测量,共三尺;较大房间地面的中间区域增加一尺,共四尺。    

(9)地面水平度极差

【数据说明】 反映同一房间找平层地面水平程度    
【合格标准】 [0,10]㎜    
【测量方法】 使用激光扫平仪和塔尺测量:用激光扫平仪打出一条水平基准线,选取距地脚边线30㎝处4个角点以及地面中心处1点,共5点,分别测量找平层地面与水平基准线的垂直距离;以最低点为基准点,计算另外四点与最低点的偏差    

(10)门窗洞口尺寸偏差

【数据说明】反映门窗洞口实测尺寸与设计尺寸的偏差程度。    
【合格标准】 [-10,10]㎜    
【测量方法】 使用激光测距仪和 5m钢卷尺 测量: 门洞口抹灰收口及地面找平层完成后,同一门洞口沿宽度、高度各测2次,选取测量值与设计值的偏差最大值;墙厚是在同一门洞口的左、右、顶边各测1次, 选取测量值与设计值的偏差最大值    

(11)外窗内侧墙体厚度极差

【数据说明】反映外墙窗内侧墙体厚度偏差程度。    
【合格标准】 [0,4]㎜    
【测量方法】 使用5m钢卷尺测量:外窗抹灰收口完成后,平窗框内侧墙体在两侧面及顶端位置各测1次,共三尺,选取实测值之间的极差值;凸窗框沿与内墙垂直方向,在两端头部位测量窗框与内墙抹灰面之间的距离,共两尺, 选取实测值之间的极差值    


施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目,制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。


   

印章及上墙 例(表格及文字均可定制)


100%实测实量,用数据诠释质量。 数据上墙 目前已成为行业优秀建企进行工程质量管理的必备法宝,特别是对工程具有高标准高要求、以创优创文明为目标的项目,这样的管理办法实现了靠制度管理、靠数据说话,使得工程管理轻松高效。