电力微波覆冰预警装置
一 、概述
在南部的一些省份,由于降水量大,气候湿润,因此空气湿度较高。当寒流来袭时,气温降到零度以下很容易出现输电导线覆冰现象。一般情况下覆冰厚度不高时,仅靠线路自身设计时的载荷是完全没有问题的,但如果寒流持续时间较长,覆冰厚度进一步增加,线路线夹及杆塔自身可能会由于超过承载上限发生断裂扭转的问题。因此运维人员需要一款设备能实时对冰层厚度进行监测,在事故发生前做出除冰方案。特力康针对这一问题研发了电力微波覆冰预警装置。
二 、工作原理
电力微波覆冰预警装置前端整体由视频采集模块、微波覆冰监测模块、通讯模块、微气象监测模块及主机箱组成,可对线路覆冰厚度、环境温度、湿度、视频等数据实时记录,并通过通讯模块将采集到的数据无限发送至后台监控服务器并存储,客户可以通过PC端或手机端随时调取浏览服务器中的数据,便于运维人员及时分析出异常覆冰情况,立刻制定除冰方案措施,保障线路的正常运行。
三 、技术参数
1太阳能板:
① 输出电压:18V DC
② 太阳能板功率:75W
③ 温度适用范围:-40℃~70℃
2覆冰监测单元
① 防护等级:IP67
② 电磁兼容:防雷击、放电磁干扰
③ 工作湿度:0~100%RH
3图像监控单元
① 焦距:4.8~192mm,40倍变焦
② 红外照射距离:150m
③ 分辨率:30fps;1920*1080
四 、功能特点
*可自动或远程设定采集间隔,默认采样间隔为20min
*具备电子低温加热技术
*能循环存储至少30天的等值覆冰厚度等状态量数据
*加入安全芯片,可对数据进行加密并接入各省公司平台
五 、使用案例
电力微波覆冰预警装置在云南等地区都有投入使用,据了解该地区有若干条线路架设在山谷间,气候较为湿润,且当冬季来临时温度一般都在零度以下,覆冰问题每年都存在。该区域内的输电线路安装该设备后,由于覆冰隐患报警及时,运维人员在冰层不太厚的时候就通过加大电流的方式融冰,杜绝了覆冰引发的线路跳闸、断裂的事故。
六 、后语
近年来整体气候变化较大,部分地区可能会出现短暂的极端天气,当覆冰数据监测不及时、厚度过大时,就不得不采取断电人工上塔除冰的方式,对除冰人员来说是十分危险的。电力微波覆冰预警装置的出现解决了覆冰数据时效性差的问题,为电网覆冰问题提供了不错的解决方案。
七 、产品别称
架空输电线路微波覆冰实时监测系统、电力微波覆冰预警装置、输电线路微波覆冰灾害预警系统
八 、产品型号
TLKS-PMG-FB100
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 612 人订阅
阅读下一篇
铁塔视频监控系统技术指标铁塔视频监控系统 一。概述 输电线路是将电力从变电站源源不断输送到工厂、小区等场所的关键一环,但随着经济发展的加快,线路总长的不断增加,让运维人员的工作强度和巡检难度增加不少,然而据统计数据表明,全年外破事故发生次数不降反增,这说明以目前的人工巡检方式是无法完成输电线路日常巡检及外破隐患排查的任务。特力康铁塔视频监控系统给了电网运维人员另一种选择,通过该设备实现了远程实时查看线路通道的目的,相较于实地人工巡检效率更高,且时效性更强。