XIRIA环保气体绝缘型环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳, 0.02Mpa微正压干燥空气密封系统,有效地屏蔽了环境的影响。
采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全;
使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全;
免维护设计,可有效节约日常维护成本;
设计紧凑,可提供 2 到 6 单元的共箱柜型及扩展单元柜型;
具备可见断口,提供安全的可视接地功能。
不同于其他环保气体绝缘充气柜使用的干燥空气对纯度、含水率等要求很高,
组成 20%氧气O 2 /80%氮气N 2 混合物
特性 无色、无味、无害、不易燃、无毒、无反应
异物纯度 ≤ 1 ppm
水分含量 ≤ 5 ppm H 2 O
混合容差 ≤ 1.5 %
CAS-编号7782-44-7
西瑞XIRIA所使用的干燥空气含水率≤300ppm
为什么西瑞XIRIA对所充的干燥空气要求这么低呢?这要从XIRIA的来世今生说起,伊顿早期坚持不使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质,是固体绝缘的开创者,产品除了XIRIA还有SVS、MMS、FMX等12/17.5/24kV产品,伊顿还曾计划开发40.5kV 的固体柜。
XIRIA作为最早的固体绝缘环网柜早在2000年初就由HOLIC开发出来了,概念之一就是XIRIA是同类环网柜中体积最小的产品之一。高度简洁紧凑的设计, 优化电场 设计及伊顿小型化真空灭弧室技术相结合的产品。
伊顿XIRIA真空灭弧环网柜在可持续发展、环境保护等方面表现卓越,采用PC绝缘筒设计+灭弧室硅橡胶封装+硅橡胶绝缘母线,实现了固体绝缘。XIRIA 系统的独特之处在于结合了固定的内置开关和真空断路器、使用 空气和合成材料 作为绝缘介质以及应用电场控制以优化主要部件的尺寸。这种设计,不采用任何特殊气体绝缘,不需要封闭气箱,也能满足绝缘要求。
开关或断路器可以安装在面板中,以及用于连接到主母线的转换开关。通过这种转换开关结合开关或断路器的短路能力,一次电缆可以安全地接地。
真空开关和断路器,空气绝缘,对环境条件不敏感, 一次导电回路和机械部件在整个生命周期内受到全面保护,可防止水分和灰尘进入,这种密封 并不能满足IP67的充气密封,只是IP54级别的密封
适用于配电单元和环网单元
由于使用合成材料进行绝缘和施工,设计紧凑
内部抗电弧符合 IEC60298 附录 AA
可选配遥控器
带有可见转换开关和真空开关和断路器位置指示的视窗 。
用颜色指示器检查单元内吸湿剂的运行情况。它位于右侧面板的中心查看窗口后面。
指示器应为淡蓝色。
在正常运行条件下,由于在外壳密封之前放入了硅胶袋,XIRIA装置内部的水分含量<15%。当水分指示器变为粉红色而不是蓝色时,开关设备内部的水分含量超过 40%。
XIRIA 装置的型式测试是在> 50-60% 的正常大气湿度条件下打开外壳盖板进行的。
当粉红色指示器检测到湿度过高时(例如在年度检查时),仍然可以安全地切换装置,但应安排装置停止使用。可以进行第一次目视检查以检查对于外壳外部的损坏,但在没有检测到可见损坏的情况下,伊顿可以协助进一步调查外壳完整性的损失和可能的整改。
这种设计还是非常先进,在2000前几年,这种产品具有前瞻性,和对环境保护、可持续发展的责任感。但毕竟比全绝缘SF6环网柜价格高得多,同时由于早期产品开关是两工位的,没有主母线扩展等劣势不足,所以不能满足国内使用要求。
如今卷土重来,通过优化设计,优化成本,相对于国内环保气体环网柜一个单元420mm宽,XIRIA三单元宽度更是仅有1110mm,深度仅有600mm,这样紧凑型环保气体绝缘环网柜一定会在双碳背景下大有作为。