基本要求:板顶上、墙上管道支架固定端只能是钢板,钢板厚度根据荷载选择。角钢加工阳角倒圆弧。膨胀螺栓必须是国标或加厚。钢板加工(用机械剪切)成正方型或长方型。
工艺要求:墙上单立管系统立式安装用支架由钢板、角钢或槽钢组合,角钢的阴角朝下或隐蔽方向,槽钢阴角朝下。钢板与角钢或槽钢的焊接部位要统一。
工艺要求:墙上单(多)立管系统立式安装用支架槽钢加工成,槽钢阴角朝下,侧面无毛刺。
工艺要求:墙上单管系统水平安装支架由钢板、角钢或槽钢组合,角钢的阴角朝下或隐蔽方向,槽钢阴角水平。钢板与角钢或槽钢的焊接部位要统一。
工艺要求:顶板单(多)立管系统立式安装用支架由钢板、角钢或槽钢组合。钢板与角钢或槽钢的焊接部位要统一。
工艺要求:“U”型卡环套塑料软管、与不锈钢接触部位设绝缘垫。
工艺要求:支架脚直接安装在墙内,墙内要用混凝土固定或支架脚加工成燕尾状,同一部位的高度一致。
工艺要求:固定支架及喷淋末端支架。
工艺要求:根据设计要求设抗震支架。
工艺要求:支架在梁同一侧面且在梁面的长度一致,膨胀螺栓固定孔间距成排成列。
工艺要求:多根管道并支架安装在梁侧面。
工艺要求:多根管道并支架安装在梁侧面时,需先用钢板固定在梁上,钢板厚度不小于10mm,角钢或槽钢与钢板焊接需满焊,应做载重试验。
工艺要求:柱边立管支架简洁美观。
工艺要求:内膨螺栓吊杆顶端必须有螺母,横杆上下必须用螺母固定。
工序施工错误做法
工艺说明:顶板支架不得加工成这种样式。
工艺说明:立管支架整体不在同一水平面上,高度不统一。
工艺说明:吊架整体不在同一水平面上。
工艺说明:吊杆顶端焊接角钢或槽钢造成PVC套管顶不到顶板。
工艺说明:角钢支架固定在墙端与支架整体不成水平面。
工艺说明:立管支架做法不精细,支架形状观感差。
工艺说明:立管支架用两节角钢或槽钢拼结成,观感差。
工艺说明:梁同侧面上的支架上端高度不统一。
工艺说明:水平管道支架做成三角型,观感不佳。
工艺说明:不锈钢管与支架之间没设绝缘垫。
工艺说明:柱边支架做法粗糙。
工艺说明:落地支架脚用角钢加工,固定在地面造成支架与地面不平齐,有安全隐患,也不利于支墩处理,观感差。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发