系统一:新风集中预处理空调系统
1、多个手术室空调系统的新风,先经过专门的新风预处理机组进行集中的过滤和热湿处理后,再分配到各手术室的循环处理机组进行二次过滤和热湿处理,然后送入各手术室。
2、降低甚至消除循环机组湿负荷,表冷器在大部分时间干工况运行,利于空气处理洁净度的保持。
3、与自取新风混风空气处理相比,循环风处理机组过滤器的负担轻,过滤器寿命长,系统整体运行费用低。
4、适用于新风湿负荷大的地区,或者手术室数量较多的手术部洁净空调工程,尤其适用于具有中央冷热源的场合。
系统二:自取新风分散处理空调系统
1、净化空调机组自取新风,每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入,新风与回风采用一次混合方式。
2、系统灵活简单,操作方便,适用于大部分地区,暖通设计杜老师提醒,尤其适用于机组布置分散、没有或不方便进行新风集中处理的场合。
3、过滤器应根据洁净度要求选择。
系统三:温湿度独立控制空调系统
1、温、湿度独立控制,处理后的新风承担系统全部湿负荷与一部分室内显热负荷。循环风处理机组表冷器干工况运行,与新风集中预处理系统相比,更易于保证送风洁净度。
2、循环风处理机组仅需承担室内显热负荷,其表冷器冷水进水温度可由常规的5~7℃提高至13~16℃,承担显热冷负荷的制冷系统效率可以显著提高。
3、该系统新风处理机组有两种基本类型,一种为吸收、吸附式除湿,另一种为冷却除湿。本图所示新风机组为冷却除湿型。冷却除湿型新风机组由于除湿量较大,一般需要双级盎管除湿甚至双冷源分级深度除湿。
4、温湿度独立调节空调,实现了温度与湿度的解耦控制,室内溫湿度调,节简单可靠,温湿度曲线波动小,控制精度高。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
外科病房楼Ⅰ级手术室暖通空调如何设计?看完这个示例,你就知道一、简介 二、技术指标 三、净化空调系统及设备主要参数 注: 1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。 2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。 3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。 4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。 5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。