土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流互感器知识精讲,值得收藏!

电流互感器知识精讲,值得收藏!

发布于:2022-10-09 17:03:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

知识点:互感器

电流互感器是重要的电力设备,认识电流互感器是了解二次回路的基础。今天我们就一起来认识一下电流互感器。

图片

(1)电流互感器的作用

1)将一次系统的电流信息准确传递到二次侧相关设备。

2)将一次系统的大电流变换为二次侧的小电流,使得测量、计量仪表和继电保护等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备绝缘的要求。

3)将二次设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好的隔离,保证了二次设备和人身的安全。

(2)变比和准确度级

电流互感器的二次参数包括变比和准确度级。

变比:表示一次电流与二次侧电流的比值,是继电保护整定计算及计量专业的重要参数。

变比的选择,首先应考虑额定工况下测量仪表的指示精度和满足保护装置额定输入电流及工作精度的要求。例如,当保护装置的额定输入电流为5A时,在正常工况下,测量级的电流互感器二次输出电流应在1~4.5A之间比较合理。如果太小,(如小于0.5A)就不合理了。保护级的电流互感器,由于要保证在系统故障时不饱和,一般变比要大于测量级的电流互感器变比。

注意,电流互感器一次绕组,串联变比不变容量增大一倍;并联变比增大一倍,容量不变。二次绕组,串联变比不变,容量增大一倍;并联变比减小一半,容量不变。

准确度级:目前,国内采用的电流互感器的准确度级有六个:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。按照计量、测量类和保护类两类讨论,计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求,保护类在故障态时进行保护,满足极限情况下的要求。

计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。

保护准确等级:一般采用P级,例如,5P20,表示20倍额定电流下误差是5%,所以保护级虽然精度不如计量测量级,但具有很强的抗饱和能力。

所以CT的绕组不能使用错误,否则容易出现饱和现象,对于继电保护部分将出现误动或拒动(纵差保护容易误动,因为检测差流过大。后备保护由于采集数值过小又会出现拒动的情况)。

(3)标号原则

对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如:电流回路通常为400~599,电压回路标号范围600~799。回路每经过一个元件,标号应加1。对于特殊用途的交流回路,可以使用特殊标号。

图片

(4)电流互感器二次绕组使用原则

1)选用合适的准确度级。

而对于保护使用的绕组一般准确度要求不是很高,除满足额定电流下不超过规定值,要求在较大短路电流下有较好的传变性,保证误差不超过规定值。

2)CT二次不得开路

电流互感器相当于内阻很大的电流源,会在二次侧产生高电压,危及二次设备及人数安全。

3)CT二次绕组选用不得造成死区

电流互感器常见的一种故障是油箱底部绕组对地闪络,原因是顶部端盖密封不严,漏水,导致底部积水而引起绕组绝缘损坏。所以母差保护和线路保护所用绕组的保护范围必须要有重叠。如图所示。

4)CT备用绕组需可靠短接,使用复变比(多抽头)的绕组时,严禁将不用的抽头短路。

5)具有小瓷套管的一次端子应放在母线侧。

电流互感器装小瓷套端放在母线侧,是考虑当大瓷套对地闪络放电,引起的单相接地故障,不致成为母线侧故障。母线侧有小瓷套,故障会移到线路侧。(认为线路故障而不是母线故障,切除元件少,影响小。)

图片

(5)电流互感器二次绕组的接线方式

1)单相接线方式

图片

接线简单,适用于主变消弧线圈、中性点及小电流接地系统中的零序回路

2)两相星形接线方式

图片

可反映各类相间故障,但不能完全反映接地故障。一般用于小电流接地系统的测量和保护回路。对于小电流接地系统,该接线不但节约了一相电流互感器,而且在同一母线的不同出线发生异名相接地短路时,能使同时跳开两条线路的几率下降2/3.但要注意的是,同一母线上的电流互感器必须接在相同的相上,否则某些故障时不能动作。

3)三相星形接线方式

图片

一般用于大电流接地系统的测量和保护回路,能反映任何一相、任何形式的电流变化。

4)三角形接线方式

图片

这种接线主要用于保护二次回路的转角或滤除短路电流中的零序分量。但在微机保护中,常常将各侧电流互感器的二次回路均接成星形。在保护中通过软件计算进行电流转角和电流的零序分量滤除,这样就简化了接线。

(6)二次回路的接地问题

为了确保安全,电流互感器的二次回路必须接地。否则,当电流互感器的一次和二次之间的绝缘破坏时,一次回路的高电压直接加到二次回路中,损坏二次设备危及人身安全。

电流互感器的二次回路只能有一个接地点,决不允许多点接地。

当二次回路只有一个Y连接的电流互感器时,该接地点应在电流互感器出口的端子箱内。对于有几组电流互感器电气上互相连接时(如母差保护需要采集每条线路电流),这几组电流互感器也只能有一个接地点,该接地点在保护屏上。简单的说,就是如主变差动保护,母差保护用CT应在保护屏统一接地,而计量、测控、录波用CT应在端子箱接地。


相关推荐链接:

1、自动化PLC机器人电气控制原理接线图

2、10KV高压配电柜全套电气接线图


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 沙发

    讲的很透彻,还比较理解啊

    2022-11-24 11:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 简单学习
    简单学习 板凳

    受益匪浅,很好的资料,谢谢楼主分享

    2022-11-01 16:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离开关的基本知识

知识点:隔离开关 隔离开关的主要作用和组成是什么? 隔离开关的主要作用是使检修设备和带电设备隔离。隔离开关因没有专门的灭弧装置,故不能用来接通负荷电流(可接通小负荷电流)和切断短路电流。

回帖成功

经验值 +10