土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 常见问题问与答142:消防控制室能否贴邻10kV配电室?

常见问题问与答142:消防控制室能否贴邻10kV配电室?

发布于:2022-10-10 10:12:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

问:消防控制室能不能和10kV配电室相邻?


答: 我们先学习规范,看看规范如何要求的。

  • GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.7条规定, 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。

  • GB 50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》第8.1.7条第3款规定,消防控制室 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。


两部标准做出相同的要求,关键是如何判别“ 电磁场干扰较强 ”,是否“ 影响消防控制设备正常工作 ”?这需要设计师做出准确、正确的判断和计算,否则一旦出现影响消防报警和控制设备正常工作现象,恐怕会扯皮,甚至还要承担相应的法律责任。


民用建筑电磁兼容的主要依据是《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB 51204-2016,由于涉及的因素比较多,实际工程难以准确计算。


因此,此问题的关键要看是否有电磁场干扰!尽管高压配电装置有金属外壳,能起到一定的屏蔽作用, 但拿不出准确的计算结果,没有十足的把握,建议消防控制室不要与10kV配电室贴邻。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式机电设备与管线深化设计及施工要求

来源:百度文库 作者:中建八局智能工程研究所副所长 何平 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式

回帖成功

经验值 +10