常见问题问与答142:消防控制室能否贴邻10kV配电室?问:消防控制室能不能和10kV配电室相邻? 答: 我们先学习规范,看看规范如何要求的。 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.7条规定, 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 GB 50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》第8.1.7条第3款规定,消防控制室 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。