一、什么是系统工作压力?
系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。

二、如何确定系统工作压力?


一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。
1、低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。
系统工作压力(MPa) 0.6MPa。


2 对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统, 系统工作压力 应为高位消防水池、水塔的最大静压。
系统工作压力(MPa)=0.01× H max (m)

3、 对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统,系统工作压力应根据市政给水管网的工作压力确定。

系统工作压力(MPa)=市政给水管网的工作压力 (MPa)

4、 对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统, 系统工作压力 应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和 (点击关注?建筑10大技术类公众号)

系统工作压力(MPa)=P0 (MPa) +0.01×H1 (m)

5、 对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统, 系统工作压力 应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。

① 上置式稳压系统:

系统工作压力(MPa)= MAX【P0(MPa)+0.01×H1(m),P2 (MPa)+0.01×H2(m)

 下置式稳压系统:

系统工作压力(MPa)= MAX【P0(MPa)+0.01×H1(m),P2 (MPa)