土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 暖通水泵房设计

暖通水泵房设计

发布于:2022-10-18 13:19:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

一、分类

供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。


二、功能组成

水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。


三、位置选择及与其他功能分隔要求

1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。

2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。

3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。

四、耐火等级及防火要求

1、消防水泵房的耐火等级不应低于二级。当设在其他建筑内时, 还应同时满足该建筑耐火等级要求。

2、附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。

3、消防水泵房应采取挡水措施;设置在地下时,还应采取防淹措施。

4、消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。

5、消防水泵房开向建筑内的疏散门应为甲级防火门。生活水泵房开向建筑内的疏散门应为乙级防火门。

6、水泵房的防烟、排烟设施、消防给水及灭火设施、消防供电及火灾报警、控制系统等消防设施的设计,均应符合相关专业规范及《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

五、安全,卫生要求

1、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。

2、生活储水池(箱)壁材质和内衬材料,应选用符合卫生安全要求、对水质无不良影响且坚固耐久的材料。

3、水泵房、水箱间地(楼)面、内墙面、项棚等装修材料应无毒、无害、易于清洗。

六、水箱间距及设备出入口

1、建筑物内的生活用水低位储水池(箱)外壁与建筑墙面或其他池(箱)壁之间的净距,应满足施工或装配的要求。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1. 0m,且管遒外壁与建筑墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;暖通设计杜老师提醒,设有人孔的池顶板面与结构板底的净空不应小于0.8m。

2、水泵房出入口净尺寸应考虑机件更换、搬运的需要。也可根据需要在泵房顶板设吊装口。


七、通风

1、水泵房和附设生活水箱间应有良好的通风条件。

2、生活水泵房和水箱间应有防止雨、雪和小动物从开启窗、通风窗、洞口进入室内的措施。


八、地(楼)面

1、水泵房和水箱间地(楼)面应低于同层地(楼)面,并设置排水沟和集水坑等排水设施,地(楼)面向排水沟找1%坡。宜在门口设150 - 200m高防水门坎。

2、水泵房和水箱间地(楼)面应采用防水构造做法。管遒穿过外墙和楼板时,应设防水套管或混凝土翻沿,并在管道四周采取防水封堵措施。

九、保温隔热

1、采暖地区的水泵房和水箱间室内温度低于5℃时,应采取防冻措施。

2、炎热和潮湿地区水泵房应适当增加层高并采取通风、隔热和防潮措施。

3、独立设置的消防和生活水池应采取防冻措施。


十、隔振、隔声、吸声

1、机房噪声控制应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096-2008的规定。

2、水泵房设备机组基础及管路应采取减振防噪措施。

3、小泵房内墙面和顶棚应采取吸声构造措施。

4、水泵房外门应为隔声门。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——消防给水压力确定

一、什么是系统工作压力? 系统工作压力是指系统可能运行的最大工作压力,可以用来确定分区给水形式、 选择 管材管件阀门配件等产品工作压力等级、选择压力表量程、确定水压试验压力等。 二、如何确定系统工作压力? 一般情况下,系统管网的最低点为可能运行的最大工作压力点。

回帖成功

经验值 +10