VRV空调室外机在设备订货后实际功率比设计值偏大,就会导致电气专业配电回路开关和电缆规格偏小,或者VRV空调室外机在根据计算电流选择开关及电缆后,实际运行中也会出现开关电缆规格偏小的情况。

那么上述的情况原因是什么呢?因为空调的能效比实际上就是制冷 (热)量与输出功率的比值,数值越大意味着相同的制冷量所耗费的能源越少。

空调专业根据节能的要求,设计须满足相关规范的能效比参数,并按此要求选择空调主机功率,但通常厂家提供的能效标识依据仅是在实验室状态下测算的理想参数,在实际工况中,考虑到空调自身性能、恶劣的环境因素影响,实际的功耗往往大于铭牌标称值。

▲ 规范GB12021.3-2010空调器能效等级指标

空调厂家样本通常提供两种电流规格: 一是最大熔丝电流MFA,二是最小线路电流 MCA, 按哪种选择线路保护不太确定。

综合上面的原因分析,我们在跟空调专业提资时,向其确认所提设备功率是否已按极端工况下考虑,如未考虑,则需要电气设计人员在配电时适当放大配电开关及电缆规格。

根据空调厂家样本,MFA为室外机组最大熔丝动作电流,应考虑到环境温升,建议按室外机组总电流 (按最不利工况下长期工作电流),适当放大一定系数 (例如1.2~1.25倍)选取,确保灵敏可靠。MCA为厂家要求的线路持续载流量,建议按MFA确定线路电流,从而选择线路规格。