土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 复合风管制作工艺流程

复合风管制作工艺流程

发布于:2022-10-21 16:08:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

知识点:复合风管制作

来源:网络,如有侵权,请联系删除


操作要点:
1.施工准备:根据施工现场情况及设计图纸,画出风管加工草图。
2.板材切割:直管采用平台切割,变径、三通、弯头等异径管件板材采用手提切割机。切割时,切割线平直,板对角线长度误差小于5mm。梯阶线、切割线与板面成90°。风管左右板与上下板粘接处切割成台阶形。台阶线的深度15mm。分别见图1,图2。
图片


3.风管制作
1)专用胶的配制
专用胶由氯化镁、氧化镁粉剂与卤水液剂两部分组成。液剂是由卤片按照说明书现场配置。粉剂与液剂的重量比为5∶3。专用胶采用电动搅拌机拌和,不宜过稠,以流动为宜。
2)直管制作
⑴首先用刮刀将侧面板的梯阶形保温层刮去,保证梯阶平整。
⑵在左右板侧面的台阶处敷上专用胶,均匀饱满不缺浆。
⑶把风管底板放于组装架上,将左右侧板插在底面板边沿,左右侧板与上下板对口纵向粘结方向错位100mm,然后将上面板左右侧板间。用龙门架形箍定位,再用捆扎带将组合的风管捆扎紧。捆扎带间距650mm,捆扎带与风管四转角接合处用90°护脚保护。分别见图3、图4。
⑷捆扎好的风管周长小于2000mm 时,对角线误差不大于3mm;周长大于2000mm 以上时,对角线的误差不大于5mm,风管内角加临时支撑保证转角90°。清除挤压出来的余胶,确保连接处无空隙,风管外壁无残胶。
图片


变径风管制作:
变径风管制作与直管制作方法相同,其中一面、二面或三面风管板是斜面。分别见图5、图6。
图片


4.三通风管制作
1)相同截面的三通制作。
按图纸尺寸切割风管板,顺风方向设置45°导流角,导流角的长度不得小于支风管宽度的1/2。侧面板切割成台阶形,在台阶位置敷上专用胶,然后用捆扎带固定。清理余胶,填补空隙,放在平整处固化。如图7。

图片

图7 等截面三通制作示意图
2)相同截面的蝴蝶三通制作。
按图切割风管板,侧面板用多块小板拼接而成。分别见图8、图9。
图片
5.风管连接
采用无法兰错口插接,专用胶粘接。
1)用钢丝刷将风管对口纵向粘接面上的泡沫材料刮去1~2mm,然后连接面涂胶。
2)将两段连接的风管靠紧,上下左右平直,准确定位。分别见图10、图11。
图片


3)设置伸缩节。当风管直段长度达到或超过20m时,每隔20m设置1个伸缩节。伸缩节采用同等厚度板材,与相连风管缝隙5~10mm,宽度400mm,设在风管外表面,内边尺寸比风管外边大3~4mm,与风管外壁间隙2mm,填充TEF密封。伸缩节中间设防晃支架。分别见图12、图13。
图片


6.风管吊装
风管支吊架设置按要求施工
将风阀两端制作成插入式,风阀成插口的外径等于风管内径,插入长度50mm,采用自攻螺钉固定。分别见图14、图15。
图片
也可以采用法兰连接,将专用法兰一面套入风管壁,另一面与阀门的法兰连接。如图16。
图片
图16 风阀法兰式连接照片实例
风管与风机连接
风管与风机的连接采用铝箔软连接风管连接。如图17。

图片

图17 风管与风机软接连接示意图
7.风口连接方法
1)带阀门的风口连接
根据风口尺寸在风管上开口,将喉管粘接在开口处。待粘接处固化后,将风口插入喉管内,用自攻螺钉固定。如图18。
图片


图18  喉管式连接风口照片实例
2)平板风口连接
根据风口尺寸在风管壁上开口,在开口处二边的保温层那插入槽钢形铁件。槽钢形铁件采用0.5~1.0mm 的镀锌薄板制作。然后插入风口,用自攻螺钉将风口固定在槽钢形铁件上。有喉管的风口安装,将平面风口插入喉管内用自攻螺钉固定。如图19。

图片

图19 平面式连接风口示意图
3)带软接的风口连接
根据风口尺寸,在风管上切割开口,粘接上喉管。将软节套在喉管外侧,用镀锌薄板压住,自攻螺钉固定。螺钉间距小于150mm。
8 主风管上连接支风管
1)用手提切割机在主风管壁上开口,开口尺寸为支风管内壁尺寸加6mm。
2)按设计尺寸制作支风管,将连接处切割成梯阶形。
9 设置检修清洁门
用手提式切割机在风管侧面板上将检修口切开,切割片应向内斜,割出的检修门内边尺寸小于外边尺寸。如图20。

图片

图20 检修、清洁门示意图
复合风管外观质量要求

图片

检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5 件。

检查方法:尺量、观察检查。


推荐资料:

酚醛复合风管加工工艺

https://ziliao.co188.com/p62288771.html 

09CK134机制玻镁复合板风管制作与安装(参考图集)

https://ziliao.co188.com/p62458294.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀安装细节

知识点:防火阀安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 防火阀是通风与空调系统中的安全装置,要保证在火灾时起到关闭和停机的作用。 a)防火阀有水平、垂直、左式和右式之分,安装时应根据设计图纸要求进行; b)易熔件应为批准的正规产品,检验以水浴中测试为主。其熔点温度应符合设计要求,允许偏差为2℃,易熔件应设置在阀板迎风面,在安装前应试验阀板关闭是否灵活和严密,为防止损坏,

回帖成功

经验值 +10